老式漏电保护开关怎么接线?

童凌薇 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • -丶- 2017-07-21 15:24

      L为电磁铁线圈,漏电时可驱动闸刀开关K1断开,每个桥臂用两只1N4007串联可提高耐压。R3、R4阻值很大,所以K1合上时,流经L的电流很小,不足以造成K1断开。R3、R4为可控硅T1、T2的均压电阻,可以降低对可控硅的耐压要求。K2为试验按钮,起模拟漏电的作用。按压试验按钮K2,K2接通,相当于外线火线对地有漏电,这样,穿过磁环的三相电源线和零线的电流的矢量和不为零,磁环上的检测线圈的a、b两端就有感应电压输出,此电压立即触发T2导通。由于C2预先有一定电压,T2导通后,C2便经R6、R5、T2放电,使R5上产生电压触发T1导通。T1、T2导通后,流经L的电流增大,使电磁铁动作,驱动开关K1断开,试验按钮的作用是随时可检查本装置功能是否完好。用电设备漏电引起电磁铁动作的原理与此相同。R1为压敏电阻,起过压保护作用。

      0 评论

    • Qyana 2017-07-21 15:15

      漏电保护开关..1接火,2或2左边的孔接零线,只接一跟零线就可以了,3接出去的火线。下面电箱1是地线,2是零线(漏电保护开关你可以拿一根新线从电箱2接到N就可以了)。

      0 评论

    • Hzl_8542 2017-07-21 10:48

      漏电开关,有接线标识L是火线N是零线上口是进线下口是接负荷的。漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。电气上标准的接法是,相线应该接在开关左侧,零线接右侧。最后接完上电后按下试验开关,看看漏电保护是否正常工作。

      0 评论