3条回答
傻呼呼 2017-07-21 08:57
一般的话都要求外墙做防水的,具体的话,要看图纸的要求。防水工程量以计算规则的要求来计算。
(一)水泥砂浆找平层按图示尺寸以平方米计算。
(二)楼地面及地下室平面防水防潮按图示尺寸的水平投影面积以平方米计算,扣除0.3m2以上孔洞及凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积,不扣除柱、垛、间壁墙所占面积;地面与墙面连接部分,墙面有防水时,卷起部分不再计算,墙面无防水时卷起部分按图示面积并入平面工程量内,图纸未标注时,卷起高度按250mm计算;地下室底板下凸出部分,按展开面积并入平面工程量内。
(三)墙体防水按其图示长度乘以高度以平方米计算,柱及墙垛的侧面面积并入墙体工程量内;扣除0.3m2以上孔洞所占的面积。
(四)屋面防水按图示尺寸以平方米计算,扣除0.3m2以上孔洞所占面积;女儿墙、伸缩缝、天窗等处的卷起部分,按图示面积并入屋面工程量内,图纸未标注时,卷起高度按250mm计算。
(五)防水布按设计图示尺寸以平方米计算。
(六)豆石混凝土保护层按图示水平投影面积以平方米计算;水泥聚苯板、水泥砂浆、聚苯乙烯泡沫塑料均按图示尺寸以平方米计算。
(七)止水带分材质按图示长度以米计算。
(八)挑檐、雨罩按图示尺寸以平方米计算。
(九)蓄水池、游泳池等构筑物按图示尺寸以平方米计算。
蒋媚媚 2017-07-17 19:27
需要的。防水分为两种形式,一种是亲(迎)水面防水,一种是背水面防水,就防水所需的成本和所产生的效果来看,亲水面防水做法要优于迎水面做法。防水的做法:房里面不需要做防水,你如果在此处放有洗衣机,可将该处外墙面凿去1.5米高,将墙面清理干净后涂刷水泥基聚合物防水涂料两遍(厚度1.0毫米);将阳台原地面瓷砖凿去并清理赶金干净后,涂刷水泥基聚合物防水涂料两遍(厚度1.0毫米)。墙面与地面交接处、墙面转角处尤其要做细、做好防水,防水层做好后,将地漏口堵住,在阳台上灌水(高出地面约两公分的水)做闭水实验(24小时),如果不漏水,就可以抹水泥砂浆保护层,最后贴回瓷砖(如果洗衣机给水管要暗埋,还要检查水管接头是否漏水)。