机房地板承重标准是什么?

冯娅菲 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 忆苦思幻 2017-07-20 14:22

      机房地板承重是没有具体的标准,因为在静电地板上新安装的可以承重的重量基本等同于楼板的承重重量,但你不能动有重量的物体,只能摆放在那里.这是不现实的.实际情况是有重量的物体(100KG以上)一般都可能被移动,不是一成不变.几十KG的物体也不在乎放在何处.目前楼房的地板最低承重为200KG.如果你安装比较重的物体应该做直接到地板的承重支架并加以固定,如果楼板承重不够应该考虑加分散重量的拖架.

      0 评论

    • 舒缓 2017-07-16 19:34

      通常在IDC机房,设备重量都比较大,放置密集,所以对建筑的承重要求都比较高.所以机房通常在建设阶段就会采取相应的措施加强期承重能力.比方成都的西部信息中心,其IDC机房就是按照国家GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》A类建设标准以及国际Tier 4标准建设的,承重可以达到1600公斤/平米.后期若要通过加固来提高承重能力,有一定的可行性,但是也会有不少局限.如果满足能够有效加固的条件,而且超重情况并不太严重,还是有一些加固措施是可以选择的.

      0 评论

    • 尹端 2017-07-16 19:32

      这个要看地板的质量和标准,国家对防静电地板产品定了4个标准,CQD QD BD ZD 这4 个标准从超轻型、轻型、标准到重型,每个标准不一样承载当然也不一样。如果是品牌(国标)的话,QD(含)以上的均布载荷(每平方米的承载)都大于1000kg。 一般非标产品就不好说了。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前