距离_5082 2017-07-18 18:07
1、如果施工中的照明灯具是嵌入式日光灯,烟感和灯具的间距在30cm左右就可以了。如果是高温灯,距离要适当放大,如果是下垂式的,那就要按周围0.5m内无遮挡物来考虑了。
2、安装在顶棚上的探测器(烟感)的探测器边缘与下列设施的边缘水平间距宜保持为:
1) 与照明灯具的水平净距不应小于0.2m。
2) 感温探测器距高温光源灯具(如碘钨灯、容量大于100W的白炽灯等)的净距不应小于0.5m。
3) 距电风扇的净距不应小于1.5m。
4) 距不突出的扬声器净距不应小于0.1m。
5) 与各种自动喷水灭火喷头净距不应小于0.3m。
6) 距多孔送风顶棚孔口的净距不应小于0.5m。
7) 与防火门、防火卷帘的净距,一般为1-2m。
3、消火栓按纽和烟感温感等探测器的信号线是联在一起的,本系统中的任何一个地方报警都会启动灭火系统[当灭火系统打在自动档上的时候]。
4、这种东东查规范,可以查阅《火灾自动报警系统设计规范》表2感烟探测器的保护面积和保护半径上面的详细的规定,距墙面积要不小于500mm.
5、大空间可根据正方形或长方形布置,aXb≤60(高度6m内)、aXb≤80(高度8m以上12m以内),宽度不大于3m的走廊烟感的距离小于等于15m,对独立房间烟感的保护面积为小于等于80平方米。另外对大要200mm以上的梁要考虑梁的影响,对大于600mm的梁要分别考虑两侧均满足保护面积的要求。
6、每个烟感应该按保护半径来计算,规范有这方面的数据,最小的烟感保护半径是5.8米吧,以烟感为中心,以5.8米为半径画圆,只要能覆盖所有区域就行,另外走廊距离间距不超过十五米就行。
7、喷头离墙的最小距离为0.60米。因在离墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个死角,喷头不能被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报警系统设计规范”中的探头离墙边的最小距离也是0.50米)。
刚好遇见你_8481 2017-07-18 13:46
这个烟感都是布置在最高房间位置的,一般都是距离灯具和喷头0.2m以外的,距离送风口不小于0.8m距离会风口不小于0.5m的,且距离墙边距离不小于0.5m的,距离最大的墙边不超过7.5m的,设置间距不超过14m的;喷头的是距离墙边距离不超过1.8m的,间距不超过3.6m的。