    • 封云 2017-07-10 22:06

      室外照明设施如何设置重复接地装置,跟设计所采用的配电系统接地制式密切相关。在深圳地区,对于城市道路照明,目前以采用TNS系统居多;对于小区(或厂区)的室外照明设施,区分不同情况,可采用TNS或TT系统。其中的TT系统,一般要求电源接地点跟电气装置外露可导电部分的PE线接地点距离20m以上(对应一定的土壤电阻率)(1)采用TNS制式时,根据《城市道路照明工程施工及验收规范》CJJ89-2001第6.2.5条,“在线路分支、首端及末端应安装重复接地装置。接地装置的接地电阻不应大于10 Ω(应指断开PE干线后的测量值)(2)采用各灯分设接地极的TT系统时,每处金属灯杆都要设接地装置。其接地电阻值应和保护电器类型及其整定值相对应;或者直接执行《城市道路照明工程施工及验收规范》CJJ89-2001第6.2.7条,“……其接地电阻不应大于4 Ω”。(3)采用各灯共用(或分段共用)接地极的TT系统时,接地装置做法及接地电阻值,可综合参考上述TNS及分设接地极TT系统的相关做法及要求。

      0 评论

    • 赵一娜 2017-07-10 22:05

      室外照明设施设置接地装置: 首先,需要确定接地网入地电流。一方面,在计算接地网入地电流时需要充分考虑电力系统未来的发展,另一方面,故障电流经过会在接地电阻产生压降使电位升高,由于地电位升高受二次电缆与二次设备交流绝缘耐压值影响,因此要考虑二次电缆芯线上产生的感应电位。 其次,需要调研接地网处的土壤地质情况,了解接地网区域的土壤电阻率。一般是通过钻孔来掌握土壤均匀情况和测量土壤电阻率,使用物探法勘探地质结构可得到电阻率分布图,还需要现场测试钢等金属在当前土壤环境下的腐蚀速率,以便于为接地网导体的材料选择和设计提供准确的依据。 第三,需要合理确定接地网面积,增加接地网面积可有效降低接地电阻,其效果好于增加接地网导体。因此在确定接地网面积时,需要先考虑系统所处的位置情况,将电力系统的相关设施均包括在内,将接地网设计为矩形或方形形状。 第四,接地电阻的确定。《电力设备接地设计技术规程》对电力系统接地网的接地电阻有明确具体的要求,通常≤0.5Ω,如果所处区域土壤电阻率较高,接地电阻要满足规定要求的技术经济性不合理,可允许接地电阻≤5Ω,但需要采取电位隔离、均压等措施来确保接触电位差等满足要求,并测绘电位分布曲线。 第五,合理确定接地导体尺寸。要根据故障电流大小来确定接地导体的具体尺寸,例如主要配电设备的接地导体尺寸应稍大,接地导体长度也应符合一定要求,以确保接触电压在安全容许值内。由于跨步电压一般小于接触电压,因此通常接地导体的长度计算以接触电压为依据,而且转移电势的限制难度较大,故多不以转移电流来进行计算。确定接地导体长度和间距后,便可对接地网进行整体的布置,由于可以认为电流经管道等设施入地,通常接地网导体的长度计算还要考虑深埋管道或是金属材质的基础桩等设施,确保总体的导体长度和尺寸合理。

      0 评论

    • 王洁瑶 2017-07-10 22:02

      室外照明设施设置接地装置方法: (1)线路经验明确无电压后,应立即装设拉地线并三相短路。各工作班工作地段两段和有可能送电到停电线路的分支线(包括用户)都要验电、挂接地线,挂、拆接地线应在监护下进行。配合停电的线路可以只在工作地点附近装设一处接地线。 (2)禁止工作人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。如城变更,应由工作负责人征得工作票签发人同意。 (3)同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂低压,后挂高压;先挂近侧,后挂远侧。拆除时次序相反。 (4)成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于25mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。禁止使用其他导线做接地线或短路线。接地线应使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。 (5)装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒或专用的绝缘绳。人体不得碰解接地线或未接地的导线。 (6)利用铁塔接地或与杆塔接地装置电气上直接相连的横担接地时,允许每相分别接地,但杆塔接地电阻和接地通道应良好。杆塔与接地线连接部分应清除油漆,接触良好。 (7)对于无接地引下线的杆塔,可采用临时接地体。接地体的截面积不得小于190mm2(如φ16圆钢)。接地体在地面下深度不得小于0.6m。对于土壤电阻率较高地区,如岩石、瓦砾、沙土等,应采取增加接地体根数、长度、面积或埋地深度等措施改善接地电阻。 (8)在同杆塔架设多回线路杆塔的停电线路上装设接地线,应采取措施防止接地线摆动,并满足表7-14安全距离的规定。断开耐张杆塔引线时,应先在断开引线的两侧装设接地线。 (9)电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。