3条回答
倒叙_7629 2017-07-16 16:47
一、二级抗震等级laE=1.15la
三级抗震等级laE=1.05la
四级抗震等级laE=la
混凝土结构设计规范第11.1.7条
有抗震设防要求的混凝土结构构件,其纵向受力钢筋的锚固和连接接头除应符合本规范第9.3节和第9.4节的有关规定外,尚应符合下列要求:
1、纵向受拉钢筋的抗震锚固长度laE应按下列公式计算:
一、二级抗震等级laE=1.15la
三级抗震等级laE=1.05la
四级抗震等级laE=la
2、当采用搭接接头时,纵向受拉钢筋的抗震搭接长度llE应按下列公式计算:
llE=ζlaE
ζ--纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,按本规范第9.4.3条确定。
3钢筋混凝土结构构件的纵向受力钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。宜按不同情况选用合适的连接方式;
4纵向受力钢筋连接接头的位置宜避开梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用满足等强度要求的高质量机械连接接头,且钢筋接头面积百分率不应超过50%。
one as one 2017-07-10 19:06
受拉钢筋抗震锚固长度lae混凝土强度等级与抗震等级 c20 c25 c30 c35 >=c40钢筋种类与直径 一,二级抗震等级 三级抗震等级 一,二级抗震等级 三级抗震等级 一,二级抗震等级 三级抗震等级 一,二级抗震等级 三级抗震等级 一,二级抗震等级 三级抗震等级hrb235 Ⅰ级钢筋 普通钢筋 36d 33d 31d 28d 27d 25d 25d 23d 23d 21dhrb335 Ⅱ级钢筋 普通钢筋 d≤25 44d 41d 38d 35d 34d 31d 31d 29d 29d 26dd>25 49d 45d 42d 39d 38d 34d 34d 31d 32d 29d环氧树脂涂层钢筋 d≤25 55d 51d 48d 44d 43d 39d 39d 36d 36d 33dd>25 61d 56d 53d 48d 47d 43d 43d 39d 39d 36dhrb400 Ⅲ级钢筋rrb400 Ⅳ级钢筋 普通钢筋 d≤25 53d 49d 46d 42d 41d 37d 37d 34d 34d 31dd>25 58d 53d 51d 46d 45d 41d 41d 38d 38d 34d环氧树脂涂层钢筋 d≤25 66d 61d 57d 53d 51d 47d 47d 43d 43d 39dd>25 73d 67d 63d 58d 56d 51d 51d 47d 47d 43d
你那么爱他_5924 2017-07-17 11:05
根据《钢筋混凝土结构设计规范》,钢筋的基本锚固长度计算公式:La=α*fy*D/ftα:钢筋的外形系数,HRB335为外形带肋,取0.14;fy:钢筋的设计强度值,取300N/mm2;ft:砼的抗拉设计强度值,取1.43N/mm2;所以,基本锚固长度为:La=0.14*300*25/1.43=29.3D=30D=733mm。