防火阀限位开关怎么接线?

邓雁平 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 你那么爱他_5924 2017-07-17 10:05

      安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。
      排烟防火阀:安装在排烟管路上,平时一般呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到280℃时关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。

      0 评论

    • Hzl_8542 2017-07-17 07:55

      防火阀和排烟风机控制回路的连接:利用280°防火阀操作手柄处的限位开关常闭触点串接在排烟风机控制回路中,一旦防火阀动作,限位开关常闭触点打开,排烟风机控制回路断开,排烟风机立即停止运行,六个280°防火阀的限位开关常闭触点串接在排烟风机控制回路中,只要其中一个防火阀动作,限位开关常闭触点打开,排烟风机控制回路断开,排烟风机立即停止运行。希望可以帮到你!

      0 评论

    • 刚好遇见你_8481 2017-07-16 19:03

      防火阀限位开关连接方法:执行器上接白、红输出24V就可以动作了,紫、兰接返馈信号,280度熔断应切断风机,需要通过常开点转换一下,联锁的触点一般的和风机控制系统连接。(希望能帮到你!望采纳!谢谢!)

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们