110配线架怎么安装

潘南莲 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 邵方德 2017-07-07 23:34

      一般的110型100对配线架上面都是4排线缆卡接条形位置,每一排是25对,对于4对的网线来说,这排只能卡接6条网线,刚好是24对并富裕一对的位置,因此100对配线架的数量就是你输出的语音信息点除以24呗。而除以200得到主干的数量这个方法好像不对,应该是除以100;因为主干一般都是采用25对、50对或者100对的大对数电缆,一对先就是一路语音信号,因此你除以100就是你所需要的大对数配线架的数量。还有记住不管是除以24还是除以100,只要有小数点后面的数字,都统统向上进以为,也就是说你的答案如果是21.1个的话,那你就要用22个配线架。

      0 评论

    • 黄先亮 2017-07-07 23:33

      按线序打好就可以了啊。1. 超五类模块化配线板的端接首先把配线板按顺序依次固定在标准机柜的垂直滑轨上,用螺钉上紧,每个配线板需配有1个19U的配线管理架。(1)在端接线对之前,首先要整理线缆。用带子将线缆缠绕在配线板的导入边缘上,最好是将线缆缠绕固定在垂直通道的挂架上,这可保证在线缆移动期间避免线对的变形。(2)从右到左穿过线缆,并按背面数字的顺序端接线缆;(3)对每条线缆,切去所需长度的外皮,以便进行线对的端接;(4)对于每一组连接块,设置线缆通过末端的保持器(或用扎带扎紧),这使得线对在线缆移动时不变形;(5)当弯曲线对时,要保持合适的张力,以防毁坏单个的线对;(6)对捻必需正确地安置到连接块的分开点上。这对于保证线缆的传输性能是很重要的;(7)开始把线对按顺序依次放到配线板背面的索引条中,从右到左的色码依次为紫、紫/白、橙、橙/白、绿、绿/白、蓝、蓝/白;(8)用手指将线对轻压到索引条的夹中,使用打线工具将线对压入配线模块并将伸出的导线头切断,然后用锥形钩清除切下的碎线头。(9)将标签插到配线模块中,以标示此区域。2. 接插式配线架的端接(1)第1个110配线架上要端接的24条线牵拉到位,每个配线槽中放6条双绞线。左边的线缆端接在配线架的左半部分,右边的线缆端接在配线架的右半部分。(2)在配线板的内边缘处将松弛的线缆捆起来,保证单条的线缆不会滑出配线板槽,避免线缆束的松弛和不整齐。(3)在配线板边缘处的每条线缆上标记一个新线的位置。这有利于下一步在配线板的边缘处准确地剥去线缆的外衣。(4)拆开线缆束并握紧住,在每条线缆的标记处划痕,然后将刻好痕的线缆束放回去,为盖上110配线板做准备。(5)当4个缆束全都刻好痕并放回原处,用螺钉安装110配线架,并开始进行端接(从第一条线缆开始);(6)在刻痕处外最少15cm处切割线缆,并将刻痕的外套滑掉;(7)沿着110配线架的边缘将“4”对导线拉进前面的线槽中;(8)拉紧并弯曲每一线对使其进入到索引条的位置中去,用索引条上的高齿将一对导线分开,在索引条最终弯曲处提供适当的压力使线对的变形最小。(9)当上面两个索引条的线对安放好,并使其就位及切割后,再进行下面两个索引条的线对安置。在所有4个索引条都就位后,再安装110连接模块。

      0 评论

    • 孔嘉福 2017-07-07 23:31

      首先把线的最外皮剥掉,露出内部的细小铜线。细小铜线不需要剥皮然后按照颜色分组,每一组颜色代表的是什么号码记录在本子上然后把线从底座后面左边小孔中穿到前面,从右边开始压线,线不必压到铁皮的最底部,只是找对位置固定一下就可以,不要掉下来,最后用模块统一把线压到铁皮底部,最右边的线放在线槽的最底部,然后依次向左排列压线,线太长的话不容易固定就剪短,留下几公分就好了,最后用模块把线整体一块压到最底部之后,在把多余的线剪平整,跟模块几乎一样平,用好一点的斜口钳剪就可以

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 6天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。