3条回答
杨尼 2017-07-07 22:18
1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。 解决方法: 重新水平调整固定挂墙板角度。 2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高;解决方法: 重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。 3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。解决方法: 提高挂墙板高度。 4a、室内机侧(挂壁、柜式)排水管倾斜角度过小; b、排水管过长,流水不畅; c、排水管不平整、缠绕;d、排水管(软管)被挤压; e、排水管破碎、裂纹; f、排水管出水口插入水中; g、排水管接头松脱; h、排水管有异物脏堵。按原因不同分别进行以下维修处理: a、重新调整排水管角度; b、尽量缩短排水管长度; c、重新整理排水管;d、整理排水管(软管)被挤压部位; e、更换排水管; f、取出插入水中的排水管; g、重新连接接头h、更换排水管或氟液吹污。5、空调器室内机(三折段、四折段蒸发器挂机)导水用的镀锌板弯曲变形或脱落。 解决方法: a、镀锌板装配不到位或脱落,重新装配b、镀锌板弯曲变形,更换镀锌板。 6、a、空调器室内机制冷时导风板滴水; b、室内外空气湿度较大或室内外温差大; 解决方法:a、可将导风板调至水平角 b、设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风。 7、室内机的冷凝水经风轮吹出,造成出风口喷水。解决方法: a、设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风。 b、在内机壳粘贴绒布保温层。8、室内蒸发器结冰,化冰时造成漏水。 解决方法: a、系统缺氟,加氟; b、清洗风道系统; c、风速不正常,将风速调整正常。9、室内机连接管接口处保温材料包扎不到位,裸露处产生冷凝水。 解决方法: 用保温材料将连接管裸露部分完全包扎。10、室内侧连接管保温层外部有冷凝水珠产生滴水。 解决方法:a、保温层材料不良(海绵发泡密度不够,材料太薄),加厚保温层或重新更换保温材料;b、设定温度过低,风速太低,使其室内机换热能力变小,回气管温度太低,室内温度高,湿气大,长时间不停机运行产生,将以上因素适当进行调整即可改善;C、排水管表面过冷,造成冷凝水,可加上保温层。 11挂壁式(柜机、嵌入式)接水盘裂缝,接水盘与排水盘连接处开胶。 解决方法:a、更换接水盘
公启 2017-07-07 22:17
冷暖型空调制热运行时室外机滴水是正常现象。可以用专用的收集管把水收集起来排放。冷暖型空调在制热模式运行时室外机换热器表面温度很低,周围空气中的水蒸气在换热器表面遇冷凝结成冷凝水,或者空调化霜时会产生较多的化霜水,在空调室外机底盘上面一般有2~3个冷凝水/化霜水的排水孔,如果这些排出的水对生活造成一定的影响需要集中排放的话,只需要用专用的橡胶堵头堵住多余的孔,只留一个孔接上接头和长度合适的导水管就可以把化霜水收集起来排放到想要排放的地方去了。其中接排水管与孔连接的接头非常重要,接头的上固定面的高度不应过高,应有利于尽可能多的冷凝水流到排水管当中去。
赵静香 2017-07-07 22:15
1、如果是从高低压阀滴出,属于凝露水滴,是正常现象。2、制热化霜时漏水,是正常现象。3、外机连接管保温不到位,导致保温不好,产生凝露水。4、系统制冷剂过多,导致贮液罐结霜漏水1、水管可能堵了,换个水管试试。2、内机出水管的地方高了点,让出水管的地方矮点试试,漏水就是水排不出去!3、检查室外排水管是否有移动提高成S形或U形的现象。所有的挂机的接水槽都是负压的,排水管只能顺着下水,任何一点提高形成U形积水都会导致内机漏水。去检查并理顺排水管吧。4、把室内机拿下来,出水管接接好就可以了,看看室内机的冷凝水管里有没有积水!只要重新安装下就好了,冷凝水管里的水一定不要有积水,冷凝水出来是没有压力的,积水多了就要回流了。