莱克米电子围栏如何安装?

戴建鑫 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可惜没如果 2017-07-14 16:48

      安装过程描述
      1.现场勘察
      为顺利安装,应选择适合现场的围栏安装方式、位置、高度及控制器位置、报警信号传输方式、接收位置,做到美观实用,现场勘察时应该考虑以下因素:
      ①出入口的位置;
      ②周界总长的测量和记录;
      ③地况和地质(硬地、软地、石子地等);
      ④现场的植被;
      ⑤现有围墙或围栏的状况;
      ⑥监控中心的位置;
      ⑦报警信号传输线路;
      ⑧用户的要求。
      2.计算现场安装所需要的部件数量
      电子安全围栏部件的数量决定于防区长度、电子线的道数/间距、围墙形状、安装要求(安装在现有围墙/栏或自立式)等。
      部件数量的确定由以下因素决定:
      部件描述定货基准数量
      脉冲主机
      (能量控制器)产生低能量脉冲电压,巡检电子围栏/报警由设备特性和客户要求决定,从几十米到数百米
      受力柱提供电子线张力在电子围栏始端或末端
      在每个转角或直线每50-100m处
      受力柱的
      拉线/支撑柱确保电子线收紧时受力柱的位置不变(高度在1.6米以上时用)每根受力柱需2个拉线或支撑柱
      (拉线上配备花篮螺丝或紧线器,以便收紧)
      中间柱支撑电子线间保持标准间距,避免相邻两线接触根据现场要求每3-5米安装,减去受力柱的数量就是中间柱的数量
      紧线器用于拉紧和连接电子线每根受力柱的每根电子线需1个紧线器
      线夹用于固定/连接电子线每根受力柱的每条电子线需2个,另加跳线和连接电子线时的数量
      合金线组成电子围栏的电子线(周界长度×电子线数)×(1 10%)=总数量
      高压绝缘线用于连接脉冲主机和电子围栏防区数量×控制器到围墙距离×4=总数量
      避雷器保护控制器一般每防区配1-3个
      警示牌警示/告知入侵者每10-20米1块
      接地桩能量控制器和避雷器接地每防区1-3根
      固定件
      (可本地购制)固定受力柱/中间柱到现有围墙/围栏/水泥地面数量同受力柱/中间柱数(直接用混凝土埋入地下或墙面时不需要固定件)

      0 评论

    • 你那么爱他_5924 2017-07-13 10:12

      1、电子围栏的设计根据不同的安全等级,配置合适的能满足要求的电子围栏。通常把安全等级分为三级:
      (1)具有威慑性—整个周界设一个防区,如安装在墙顶上的4线系统。具有阻挡报警和威慑作用。
      (2)中等安全级。每一防区长度不大于300米,大于300米的应分成多个防区。
      (3)高等安全级。每一防区长度定在100米之间,整个围栏分成多个防区。每个防区都具有各自独立的触发报警器,可指示报警所在防区。报警输出通常和CCTV、红外对射、射灯,报警器等其他安防系统联动。在实际使用时,每一防区的长度应根据长度、地形和经济需要设定。
      2、电子围栏的安装按其在现场的安装位置,分为独立式,附属式和墙顶式三种基本安装形式。
      独立式电子围栏,直接架设在地面上。其高度约2米左右,一般安装10-12根线缆。考虑到设备和人身安全,要求在独立式电子围栏的一侧或两侧,安装不低于1.2m的防护墙或围墙。其间的净空距离应不小于1m。使独立式电子围栏正常工作部位处于一个公众通常难以接近的封闭区域内。
      附属式电子围栏附属在围墙上,附属式电子围栏主要用在有较高安全级要求而不占用外围土地的场合。对现有围墙有三点要求。一是围墙应有足够的牢度,能承受电子围栏的张力和压力。二是围墙的高度应不低于2m。三是围墙的网孔必须小于50mm,以免人手伸入,触及附属在墙内侧的电子围栏。墙顶式电子围栏,在中国较为普及,架设在现有围墙的顶部上方或侧方。可以垂直安装或倾斜一定的角度安装。电子围栏的高度为0.8m左右。

      0 评论

    • wuseer 2017-07-12 23:54

      很高兴为你解答哦。莱克米电子围栏安装步骤如下:
      1)围栏线应采用分段安装的方式固定,同一条直线或同一防区建议分为一段.不在同一条直线上的网线分几次安装.
      2)展放合金线:采用放线架或适当方式放线,切莫任意放,以免出现打结和不平整现象.可以四根同时展放,但注意不要交叉.
      3)紧线:将合金线的一端用线线连接器(或自我缠绕)固定在一端终端杆绝缘子上,然后将4根合金线对应放入中间杆绝缘子或承力杆绝缘子的线槽内,最后穿入紧线器,用力将合金线拉紧并用线线连接器(或自我缠绕)固定在另一端的终端杆绝缘子上.然后调整紧线器使4条线同时绷紧并相互平行.平行的多条线应同时拉紧.
      接地体制作:
      每个主机下必须打入一个接地体,每隔100m设置一接地体,接地体标准:大于40×40×4×1500mm(有M10以上的接地螺栓或孔)标准镀锌接地角铁,垂直打入地下,接地体与避雷器支架、升压器接地端可靠连接,接地电阻4m的距离.
      .RS485信号控制线、围栏控制器电源线的铺设:
      若有预埋管道则可直接利用,否则利用PVC管进行穿管敷设,敷设要求符合管道配线要求,管道中主要有:RS485信号控制线RVSP2×0.75mm?圆形双绞线、围栏控制器电源线RVV2×1.5mm的护套线(从主机并接到每个围栏控制器上,距离超过600m需加大线径).
      警示牌的安装:
      安装\"电子围栏禁止攀登\"警告标识牌一块,可以用合金线固定在围栏线上.
      .围栏控制器(主机)的安装:
      1)将围栏控制器安装于围栏下方、围栏分区处(图纸中标定的位置),使围栏控制器与围栏间隔为40cm左右,用膨胀螺栓固定于墙上.
      2)将围栏控制器与接地扁铁作良好的连接.围栏控制器接地(弱电接地,于通讯线屏蔽层相连),与高压围栏接地(强电接地)相互隔离,避免干扰.
      3)将围栏控制器的高压引线通过PVC配线管与围栏相接,接头处应采用线线连接器(或自我缠绕)可靠连接.
      4)RS485总线、报警输出线、及电源线与高压线分开,使用单独的配线管.
      5)将高压避雷器可靠连接于周界围栏起始端与地线之间(注意防水方向).
      .主机与计算机间为RS232通讯:主机与计算机两端同时加入RS232-RS485转换模块既可.

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 1天以前
    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。