应急灯国家标准是什么?

赵飞龙 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 倒叙_7629 2017-07-12 10:38

      GB17945-2010新的国家标准,对消防应急灯具表面亮度和光通量(光照亮度)进行明确要求,标志灯表面亮度不应小于50cd/㎡,应急照明灯具的光照亮度不应小于50流明以下;
      以前市场上使用的老国标消防应急灯具由于缺乏对亮度要求,导致大部分应急照明灯具无法满足消防要求,消防隐患时时存在;而新国标的消防应急灯具亮度比以前灯具的亮度提高了10-50倍,有效地保障消防安全的要求;

      1 评论

    • 忆苦思幻 2017-07-12 16:54

      具体如下:
      用于消防疏散的应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上(适用于消防双头
      应急照明灯,消防应急吸顶灯,消防应急筒灯/射灯等)。
      双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框
      上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装,
      较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际
      的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。
      应急疏散指示标志灯或安全出口指示灯的
      安装距离不应大于20米,消防安全出口指示灯的安装规范,安装高度及布灯
      密度,应该以实际安装使用的环境,应急灯具安装使用场所的实际情况,
      希望可以帮到你!~

      0 评论

    • 刚好遇见你_8481 2017-07-10 13:30

      1、根据GB17945-2011最新的消防应急灯国家生产标准中6.3.1.2规定
      2、【系统的时间不应小于90min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间】
      3、《建筑设计防火规范》GB50016—2006第11.1.3消防应急照明灯具和灯光疏散指标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。
      4、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)9.2.6应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过1OOm的高层建筑连续供电时间不应少于30min】;
      5、这里指的是消防应急灯应用于【建筑设计防火规范】,建筑工程设计单位参照应用的消防应急灯最小的应急时间;
      6、《建筑设计防火规范》GB50016—2006第11.3.6建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495和《消防应急灯具》GB17945的有关规定。
      7、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中13.8.6及表格中对消防应急灯具明确规定了应急时间,即应急照明中的疏散照明应急时间≥30min;应急照明中的备用照明则分情况≥60min(航空疏散区域避难疏散区域)≥180min(消防工作区域)。
      希望我的回答能帮到您

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前
    • 1 回答
      • PP模块式水池雨水收集系统行业标准?
      • 兔友_GPUQ08 回答:现在雨水收集系统工程蓄水池很多都使用PP模块。它具有不占地、节能环保的优势正在得到大幅度的普及。这种安装比较简单。 确定蓄水量后,模块系统以蓄水量的105﹪确定,挖掘方面考虑到蓄水,在模块系统周围包上防水材料,同时向周围回填软土,填土宽度至少50cm,在模块系统上层添加土工布, 如果雨水计划渗透到土壤中,可以用可渗透的土工织物
      • 雨水排水系统 地板行业 PP板材 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。