4条回答
紫苹果国际设计 2018-07-01 16:33
1、水路改造
水路改造方面,建议最好不从木地板下走,一般也不建议更改原建筑下水或管路全部开槽。另外,在水路改造后,一定要做好打压试验,而压力表不降就可以。至于暗阀,最好是选择可以换阀心的那种。
2、电路改造
电路方面,一般不建议更改原建筑电路;而开关插座如需移位一定不要封死原过路盒;至于线管里最好不要接线头,如需要可加过路盒,也可以换长线;最好不要求横平竖直,就近原则,少做弯,一般线路超过3个90度难以抽出;管子弯度最好做大弯度,但切记做急弯;胶布最好选择一层是防水的,一层可绝缘的;而灯头线盒最好不要移位;大功率电源应做单路控制;家里电器过多,应检查原线箱漏电开关功率。
希望昆明紫苹果装饰的回答可以帮到你。
小虎教你装 2017-07-04 19:34
1.水路改造 1)水改走顶必须用金属管卡固定,间距不能大于60CM。 2)淋浴出水口为左热右冷,冷热水间距为15CM,出水丝口平面必须保证水平。 3)水电路线管不能在同一槽内。 4)墙面不允许开横槽距离(承重墙30CM,非承重墙50CM)。 5)下水改后需要进行水管通水实验,确保每个下水通畅。 6)水改后必须进行打压实验,打压8公斤左右,时间30分钟。 7)移动地漏下水PVC材料要用50口径下水管。 8)墙面封槽需平整,地面接头处不能高于地面2公分,便于以后贴砖。 9)提醒业主:增加或移动地漏要会抬高地面,平层改动马桶会抬高地面。 10)地暖或暖气管道区不能开槽。 2.电路改造 1) ??电改要进行点对点就近引线,保证线为活线便于以后维修(灯路移位,特殊情况除外)。 2)墙面不允许开横槽距离(承重墙30CM,非承重墙50CM)。 3) ??线管必须用金属管卡固定,间距不能大于60CM。地面不能打孔处需用水泥固定。 4)电话线和电视线不能穿在同一管路内。 5) ??新做暗盒线管和线盒连接处要用锁扣进行连接。 6)线管与线管之间采用直通后,直通两边连接处要抹PVC胶水。 7)强电要进行通电测试。(插座可用电动工具测试,灯路可用灯泡进行测试)。 8)弱电要进行通断测试。(需要用万用表进行测试)。 9)墙面封槽平整,线管入墙处要保证将来能顺畅贴砖或铺地板。 10)认真在合同上面填写您后期所需要购买面板的型号及数量。 11)认真画好水电路手绘图。 12)提醒业主过线盒不能进行封堵,后期要用白板封盖。
孔祥云 2017-07-04 19:33
1.布管线路要横平竖直,位置准确,以利将来覆盖后进行其他施工时准确确定暗埋水管的位置。 2.冷热水出水口位置要平行,深浅要一致,出水口处的内丝弯头要端正,两出水口间距要符合安装热水器或混水器的相关要求。 3.水管线路施工过程中要进行必要的固定,避免在后续施工中不慎改变水路位置。 4.PPR管的焊接要可靠牢固,符合相关的技术标准,并可经受8公斤压力。 5.PPR管的焊接要注意不要烫管过度,造成焊接后管路狭窄,水流通过不畅。 6.管路在狭窄位置交叉时要使用过桥弯管,不许直接搭借通过。 7.水路改造完成后要及时进行打压实验,经业主、工程监理验收合格后签字确认,并和业主共同按公司各分项要求确认准确的工程量,签字后交业主和公司留底(备公司和业主结算时使用)。 8.施工人员要配合设计师绘制准确的水路图纸,交业主和公司留底备查。