1、定位:水路改造严格遵守设计图纸的走向和定位进行施工,需要业主确定所要使用的各种用水设备,并提供相关设备的安装说明,如不同型号橱宝、净软水机、洗衣机、水盆、浴用混水器、热水器等机型要求的给水排水口位置及尺寸,防止操作失误造成后期无法安装相关设备。2、走线方式:可以选择“走地”、“走墙”、“走顶”三种方式。家装二次水路改造建议选择“水走天”原则,易于后期维护,且不用大幅度提高地面高度不影响层高。3、阀门:室内有条件的应尽量加装给水管总控制阀,方便日后维护;如遇水表改造必需预留检修空间,且水表改后保持水平。4、尺寸:家庭装修水路改造常用参考尺寸数据:(尺寸以毛坏未处理墙地数据为准):●淋浴混水器冷热水管中心间距150MM,距地1000-1200MM;●上翻盖洗衣机水口高度1200MM;●电热水器给水口高度等于层净高-电热水器固定上方距顶距离-电热水器直径-200MM;●水盆菜盆给水口高度450-550MM;●马桶给水口距地200MM,距马桶中心一般靠左250MM;●墩布池给水口高出池本身200MM为宜.●其他给排水尺寸根据产品型号确定.5、冷热水位置:一般来说,正对给水口方向,右冷左热(个别设备特殊要求除外).6、固定方法:给水管顶面固定宜采用金属吊卡固定,直线固定卡间距一般600MM。以上就是水路改造注意事项。
符彬政 2017-07-02 23:03
1、一般水改走顶不走地,各冷、热水出水水口必须水平,一般左热右凉,管路铺设需横平坚直。布局走向要安全合理。管卡位置及管道坡度等均应符合规范要求。各类阀门安装应位置正确且平正,便于使用和维修。2、 进水应设有室内总阀,安装前必须检查水管及连接配件是否有破损、砂眼、裂纹等现象。3、 水表安装位置应方便读数,水表、阀门离墙面的距离要适当,要方便使用和维修。4、 厨房内如加装软水机、净水机、小厨宝等应考虑预先留好上、下水的位置及电源位置。5、 冷、热水管均为入墙做法,开槽时需检查槽的深度,冷热水管不能同槽。6、淋浴混水阀的左右位置正确,且装在浴缸中间(先确定浴缸尺寸),高度为浴缸上中150-200mm,按摩浴缸根据型号进行出水口预留。混水阀孔距一般保持在(暗装)150mm,(明装)100mm,连杆式淋浴器要根据房高和业主个人需要来确定出水口位置。7、坐便器的进水出口尽量安置在能被坐便器挡住视线的地方。连体坐便器要根据型号来确定出水口的位置,一般要留在马桶下水口正中左方200mm处。8、电热水器一般需固定在承重墙上,如情况特殊,固定在非承重墙上要做固定支架,且顶层要有足够位置做固定支架,需提前与热水器厂家进行沟通,以便确定热水器出水口的位置。9、 安装热水器进出水口时,进水的阀门和进气的阀门一定要考虑并应安装在相应的位置。10、 安装厨、卫管道时,管道在出墙的尺寸应考虑到墙砖贴好后的最后尺寸,即预先考虑墙砖的厚度。11、设计水管时应考虑洗衣机的用水龙头安装位置,下水的布置。同时注意电源插座的位置是否合适。厨房厨柜内放滚筒洗衣机一定要确定好洗衣机和厨柜的尺寸,以便留好上下水的位置。12、 墙体内、地面下,尽可能少用或不用连接配件,以减少渗漏隐患点。连接配件的安装要保证牢固、无渗漏。13、墙面上给水预留口(弯头)的高度要适当,既要方便维修,又要尽可能少让软管暴露在外,并且不另加接软管,给人以简洁、美观的视觉。对下方没有柜子的立柱盆一类的洁具,预留口高度,一般应设在地面上500-600mm左右。立柱盆下水口应设置在立柱底部中心或立柱背后,尽可能用立柱遮挡。壁挂式洗脸盆(无立柱、无柜子)的排水管一定要采用从墙面引出弯头的横排方式设置下水管(即下水管入墙)。14、 水改后出水口与洁具、热水器等连接,建议加装三角阀。15、水路改造完毕要做管道压力实验,实验压力不应该小于0.6MPa。时间为20-30分钟。