请问防雷接地检测周期是多长?
我来帮他解答
还可以输入9000文字
3条回答
朱碧云 2017-07-02 22:17
防雷设施施工完毕后,需要当地主管机构进行竣工验收,验收合格,颁发防雷合格证书方可正式投入使用。对于有合格证书的防雷设施,每年一般是检测1次,时间在3-9月之间。每季度定期检测一次防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等设施是否正常并上报公司安全部,如有异常要立即上报部门负责人或相关负责人进行处理。希望我的回答能帮助到您。
0 评论
蒲冷霜 2017-07-02 22:17
一、如果是设备生产安全的要求则每个不同,这要根据各行业标准来定。但不应大于半年。二、如果是防雷所的检测间隔要求,需要作静电接地的一般是易燃易爆危险品场所,检测周期为半年。希望我的回答对您有所帮助。
暴翠安 2017-07-02 22:15
根据中国气象局第20号令《防雷减灾管理办法》第十九条投入使用后的防雷装置实行定期检测制度.防雷装置应当每年检测一次,对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次.