    • 黎游根 2017-07-02 22:05

      强电和弱电干扰解决办法:1,强电弱电线,隔开至少15厘米,尽量避免干扰;2,可以按规程要求进行接地、屏蔽、重复接地和安全接地;  3,也可以把弱电线用锡箔纸包裹,避免干扰。

      0 评论

    • 陈小琳 2017-07-02 22:05

      按照标准规范,GB50303里强制规定,强电、弱电线缆不允许共同使用同一基础路由(管、槽、桥架等)。强电、弱电水平距离必须大于30厘米。如遇到交叉,强弱必分离,交叉距离不得大于1米。且如果交叉处必须共用基础路由,强电必须套后壁金属管槽。

      0 评论

    • 蒋媚媚 2017-07-02 22:03

      若电力线与通讯线存在平行走向时,电磁耦合产生的感应电压会对平行走向通讯系统造成干扰影响;或当电力线导线一相、两相断线后直接搭在通讯线上时,通过导线接触从而对通讯系统造成干扰;或电网运行中发生中性点位移而产生较大位移电压,通过电容耦合而对通讯系统造成干扰影响。强电对弱电造成干扰危害表现为:轻者影响质量,电话回路中杂音增大,信息失真和误码率增多等;重者则危及通讯设备和人身安全。如通讯设备绝缘击穿,机房着火,人员伤亡以及导航指挥信号错乱或误动而导致失误发生事故等,所以在进行强弱电布线的时候一定要特别的注意,二者之间要保持好一定的距离。

      0 评论