外墙水泥砂浆防水层施工工艺是什么?

翁荔 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • wuseer 2017-07-07 23:38

      外墙水泥砂浆防水层施工工艺:
      1.外墙找平层宜采用掺防水剂、抗裂剂或减水剂等材料的水泥砂浆,不得使用混合砂浆,找平层水泥砂浆的强度等级不应低于M7.5.
      2.外墙不同材料交接处宜在找平层中附加45-5513111宽的金属网。
      3.光滑的混凝土墙面或轻质墙体抹找平层时,应设一道聚合物水泥砂浆粘结层。
      4.外墙防水层,当墙体为现浇混凝土或表面较平整的其他材料时,可与找平层合二为一,否则防水层必须设置在水泥砂浆找平层上,其抗压强度等级不应低于M7.5.
      5.防水层应设分格缝,缝的纵横间距不宜大于3m、宽度为10mm,深度为防水层厚度,嵌填5-8mm密封材料。
      6.外墙饰面砖宜用聚合物水泥砂浆或聚合物水泥浆作为胶结材料,并勾满缝封严。
      7.预留门窗洞口尺寸要准确,与四周的间隙每边不宜大于10mm,采用聚合物水泥砂浆找平抹面,并抹至墙面不少于50rllril,内外窗台高差应大于或等于20no_in,且应向外有大于或等于20%排水坡度;推拉窗应设限位装置;铝合金下框必须有泄水孔。
      8.外墙找平层、防水层施工时,基层应充分润湿,并分层抹压。

      1 评论

    • 倒叙_7629 2017-07-08 10:15

      1、施工准备
      (1)材料 砂:使用中砂、或粗砂与中砂混合掺用。 水泥:标号不低于32.5级,并经检验合格。 石灰:经过沉浮期,并经检验合格。
      (2)主要机械 砂浆拌合机、淋灰机。 (3)主要工具 铁抹子、钢皮抹子、木抹子、阴角阳角抹子、木枋、托灰板、靠尺、卷尺、筛子、小水桶、各种刷子等。
      2、操作工艺流程 浇水湿润基层→找规矩→做灰饼→钉钢丝网→设置标筋→阳角做护角→抹底层灰→抹中层灰→抹窗台板→踢脚板→刮面层腻子→刷涂料→清理。
      3、施工方法
      (1)施工前,砌体与梁、柱交接处钉200mm宽的钢丝网。清扫墙面上浮灰污物,检查门窗洞口尺寸,剔凿补平墙面,浇水湿润基层。
      (2)用托线板和靠尺检查整个墙面的平整度和垂直度,根据检查结果确定灰饼厚度。灰饼一般做在距地1.5m左右的高度,距阴角20cm左右处,用1:3水泥砂浆,做成50×50mm的灰饼,然后用托线板及线锤找垂直,沿墙长度方向每隔1.5m左右做一个灰饼,用线找平加做灰饼。
      (3)灰饼做好稍干后根据灰饼做冲筋,可横向冲筋也可竖向冲筋。当冲筋有了一定强度后,洒水湿润墙面,然后在两道筋之间用力抹上底灰,表面用木抹子搓毛,搓平。
      (4)当底层灰达到60~70%左右的强度时,抹中层灰,中层灰的厚度稍高于冲筋,用刮枋按冲筋刮平,紧接着用木抹子搓压,使表面平整密实,阴角用阴角抹子搓顺直,做到室内四角方正。最后进行罩面灰施工。

      0 评论

    • 一点留恋 2017-07-08 01:33

      建筑外墙防水砂浆施工方法
      1概述
      外墙抗渗是现今建筑施工中急需解决的重要问题之一。随着各种新型墙体材料(如混凝土空心砌块、加气混凝土砌块、陶粒混凝土空心砌块和粘土空心砖等)的广泛应用,过去大量使用的实心粘土砖已被明令禁止使用。新型墙体材料的应用能达到物资循环应用,减少对自然环境破坏的目的,但新型墙体材料普遍存在孔隙率大、吸水性强、抗渗能力差等缺点,施工工艺未完善,导致外墙容易发生渗漏水的现象,另外现在高层建筑很多,特别是向北边的外墙更容易发生渗水现象,由于冬雨季的雨水常常一连几天在外墙上不断流下,朝北边的外墙在冬季风压很大,对外墙壁的防渗透性要求更高,因此在使用新型墙体材料的同时必须采取有效的预防建筑物外墙渗漏的措施。
      2防水砂浆施工存在的问题
      在高层建筑物外墙施工中,由于施工操作不当,而造成的防水砂浆层裂缝及龟裂、空鼓、脱落等质量问题,归纳起来有以下几各方面:
      2.1没有按规定进行分层抹灰,正常情况下,按照防水的要求。抹灰一般应分5次进行。而施工单位为了抢进度,采用一遍成活的抹灰方法,一次抹灰的厚度过大。
      2.2基层处理得不好,外架管孔洞眼没有从内到外分几次堵塞好,砼墙柱及梁在装模时所留下的穿墙螺栓孔没有堵塞密实,不同材质的外墙墙体材料间没有设置好钢丝网片拉结。墙体表面有灰尘和污垢,墙体过于干燥。在抹灰前对墙体表面有的灰尘污垢及灰浆清理的不彻底,不干净,未提前对基层洒水湿润,墙体处于干燥状态。在这种条件下施工抹灰层,由于灰浆中的水分很快被基层吸收,势必形成空裂,砂浆强度降低。
      2.3抹灰砂浆配合比不准确.砂浆标号过大。不按设计和规范要求的配比施工,抹灰砂浆的标号过大,不仅造成不必要的浪费,还导致砂浆收缩裂缝。
      2.4水泥砂浆压光后,外刷一层素灰,由于素灰与水泥砂浆收缩程度不同,致素灰面层干裂。
      2.5旧墙面没有处理,砂浆与墙面结合不好,砂浆标号过小,抹完砂浆后脱落。
      2.6抹灰接搓明显有凸梭和接茬开裂。
      2.7施工后养护不良所致,这种裂纹是由于抹灰不及时或养护时间不够,面层长期暴露于空气中。由于温差及风干造成抹灰面层收缩产生龟裂纹。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。