    • 江长成 2017-07-01 22:43

      空调漏水可能有以下几种情况:1.室内机或者排水管安装的位置不当,室内机机体不水平如果排水管一端高,会导致排水不畅,进而导致空调滴水。需调整室内机位置;2.排水管放置不平,过多弯曲或成波浪状,或者排水管老化松弛,都可能会导致排水困难,进而导致空调滴水。需更换空调排水管或者调整位置;3.配管上结露水。如果管路上的保温材料质量不好或者太薄,当管内有制冷剂通过时,会引起配管上结露,导致空调滴水;包好配管即可;4. 空调排水管或者排水口阻塞,水无法正常排出,会导致空调滴水。需要清理排水管和排水口;5.还有可能是热交换机滴水。过滤网的灰尘过多,导致热交换不均,所以在热交换器的中途产生的水滴会落在接水盘外,渗入室内。或者空调的制冷剂氟利昂不足,无法引起室内机蒸发器结冰,因此冰融化形成的水珠落在接水盘外,渗入室内。清理过滤网即可。希望可以帮到您。谢谢。

      0 评论

    • 程婉如 2017-07-01 22:40

      主要有以下几种情况造成的:1、室内机安装不牢固造成移位:室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。2、室内机机体的水平位置安装不当:室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。3、排水管不良:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。4、配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。5、引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。6、热交换器滴水:1)过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损,甚至未安装使用,导致蒸发器粘满灰尘引起亲水铝箔亲水性变差,空调制冷时蒸发器形成的结露水不能及时滴入接水槽内,而是落在接水槽外面,水滴将慢慢从底壳处渗漏滴入室内。2)空调系统内氟利昂不足引起室内机蒸发器结冰,冰融化形成的水珠没有直接滴入接水盘内。3)有些空调是自身的制造缺陷造成的,如有的蒸发器和塑料外壳有轻微的接触,水根本就流不到水槽里,而是顺着塑料外壳就流下来了。如果不仔细查看是不太好发现故障点的。解决方法:取下塑料外壳查看哪有水的痕迹,用棉布把对应位置擦干净,用手电筒仔细查看(晚上把电灯关了查看效果最好)用薄塑料片把水引入水槽内问题即可解决。

      0 评论

    • 吕军 2017-07-01 22:40

      空调漏水的原因:1、空调在制热时,室外机化霜产生大量的水,或者因为温度交换产生冷凝水,有时候,空调安装工为了节省时间,并没有安装塑料排水口,从而引起空调室外机的漏水。在买空调的时候,一般随机附带了一个塑料排水口,装在室外机底板上,然后在排水口上连一根管子把水排到不影响别人的地方。在安装时,注意看安装师傅是否进行了这一步骤,如果有,那么室外机漏水现象也是正常的,只要不影响他人的生活。2、排水管不良,由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。3、配管上结露水,由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。4、引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。空调漏水的解决办法:1、最常见的空调漏水原因,就是空调安装不是水平,用户可以利用水平标尺,来检测空调是否在水平方向上,或者检查空调安装架子是否松动等。如果是,则需要调整空调的位置在水平方向。2、对于一些排水管不良造成的空调漏水,一般用户没有专业的技术,最好还是让空调的专业的维修是否来疏通排水管等。3、如果是因为水管外的配套塑料不好引起了漏水,可以自己在外面装一个外包,抑制水往下面流,当然加挡水板也是一个方法;如果是水管排水不畅通,也可以想办法将其疏通,室外的排水管道也检查一些,如果是室外的原因,就更加好解决了。一般对于外行来说,空调滴水只能在管道上面下点功夫,其余的都只能交给维修人员了。

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。