谁晓得空调机为什么会漏水

王旋 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 程鹏 2017-06-30 22:13

      解决办法:1、把穿过玻璃窗的空调内外机连接管玻璃窗外面的部分做一个“Uquot;型的浅弯,防止雨水顺着连接管流入到室内或者密封之后渗水到室内;2、在天晴的时候用玻璃胶或者小罐装的发泡料堵住空调孔的剩余缝隙;3、在用玻璃胶或者发泡料堵住的空调洞的外侧用透明胶带贴严实。经过以上三步操作,空调孔洞往房间内漏雨的问题肯定能解决。在处理的过程中要特别注意,不能把空调连接管压扁、搞折,也不能把连接管穿过玻璃的部分管路上的外层保温棉搞破。

      0 评论

    • 穆桂娟 2017-06-30 22:11

      您好,1、室内机安装不牢固造成移位:室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。2、室内机机体的水平位置安装不当:室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。3、排水管不良:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。4、配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。5、引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。6、热交换器滴水:1).过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损,甚至未安装使用,导致蒸发器粘满灰尘引起亲水铝箔亲水性变差,空调制冷时蒸发器形成的结露水不能及时滴入接水槽内,而是落在接水槽外面,水滴将慢慢从底壳处渗漏滴入室内。2).空调系统内氟利昂不足引起室内机蒸发器结冰,冰融化形成的水珠没有直接滴入接水盘内。当出现室内机漏水的情况,可以根据以上几种情况进行自检,最常见的就是室内机水平位置发生移位,应仔细查看位置是否发生移位,管线引出端是否偏高,如果水平位置偏差太大,保修期内应及时通知售后服务部门来人检修调整。动手能力强的可自行调整,方法是:一人用手将室内机底部外拉并整体向上托起直至从固定挂板的挂钩上脱离,另一人查看空调移位的原因:一是固定挂板固定是否牢固;二是空调固定挂钩是否变形下垂。一般问题多是挂板挂钩变形下垂造成的,应用铁锤或手钳调整矫正,再根据水平高度在挂钩上缠几道塑料线绳,然后把空调机身安装到挂钩上固定好。开机运行一段时间后查看是否还漏水,一般可一次性解决。常见的空调室内机排水管线是由右侧引出的,室内机右侧最好是偏低一些,这样可使结露水排出更加顺畅。如果管线是从左侧引出的,室内机应尽量保持水平位置。另外,由于室内机固定板太薄,或者是上部固定不牢,就会导致室内机下坠前低头,使接水槽内的水流出,这种情况应在固定板的上部用钢钉钉牢,使其上部与墙壁紧密接触即可,也可在空调下面与墙壁接触的底部垫东西太高,使其与墙壁一致即可。如果引出室外的排水管发生扭曲或排水口被堵,予以及时排除即可。其它故障如果自己解决不了,应请售后服务部门或专业维修人员前来处理希望我的回答对您有所帮助。

      0 评论

    • 鲁运 2017-06-30 22:11

      室内机漏水原因:1、排水管脱落或破损、内有脏物堵死;2、安装不水平,蛇行布管易出现虹吸现象,水无法排除。3、搬运及碰撞后造成接水盘移位;4、接水容器已装满水,出水管被水堵住(实际是室外的大气压将管内的水压住)。将水倒掉即可。5、当室内空气湿度大时,室内机出风框、摆风叶片上或连接管表面有一层水珠,这是正常现象。室外机漏水原因:1、如果是从高低压阀滴出,属于凝露水滴,是正常现象。2、制热化霜时漏水,是正常现象。3、外机连接管保温不到位,导致保温不好,产生凝露水。信息来源于网络,仅供参考。希望可以帮到你

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。