3条回答
丁雅静 2017-06-27 21:39
板式热交换器的传热效率高,可在很小的温差(0.5~1.0℃以上)下进行热交换, 所以在空调系统中应用较多。但有个值得注意的问题是板交前必须设置水过滤器,且水过滤器的滤网要满足必要的细度,宜大于60目/。不少工程因水过滤达不到要求,板交受堵,加上水流量偏大,使水阻增大,如某工程板交前水过滤器滤网较粗,致使板交前水压0.35MPa、板交后只有0?07MPa了,阻力损失高达0.28MPa,板交后仅0.07MPa,如何能完成系统的正常循环呢?板式热交换器受堵与水系统冲洗是否得当也有关,系统冲洗必须隔断空调设备(包括板交)进行,在供回水干管间增加临时旁通管,在反复冲洗供回水干管后,才能结合空调设备再进行冲洗。
田越 2017-06-27 21:37
空气设备的外观结构描绘主要还是以其间的流道描绘为主,因为流道是影响流量的重要因素,流道的描绘需求有:1、尽量扩大流道的面积,保证其面积要为描绘口径面积的2-3倍。2、流道的描绘尽量要短,在满足运转强度的前提下,将导流板尽量上移靠近进气口。除此之外,空气设备中的导流板也是会影响分水功率的关键部件,因此在它的描绘中也需求注意:1、导流板的视点要适当,如果说视点过大的话,气流就会变得不明显,分水作用自然也欠好;如果视点过小的话,分离出来的水就会往上跑,很难流到底部。所以说一般的视点是以30°至45°对比适宜。2、叶片的描绘要有满足的强度,同时也要保存满足的面积。3、导流板的安装有必要坚固,因为气流在通过的时候会发生对比大的反作用力,容易导致其松动或失效。