短肢剪力墙配筋要求有哪些?

彭飞 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 距离_5082 2017-07-02 16:04

      非抗震,箍筋肢距不做要求。抗震,非加密区,箍筋肢距同加密区。因为非加密区只是箍筋间距不同,肢距没有变化。三级抗震350的梁用的两肢箍,去掉保护层,箍筋肢距不超过300。另,不可因为现实中的不完善的构造,来怀疑规范。而是用规范来查实图纸。

      0 评论

    • 倒叙_7629 2017-07-02 13:31

      一、有关概念:剪力墙是许多墙肢按原则布置的结构体系的总称;每个墙肢都应有边缘构件构成;构造的GBZ、约束的YBZ,都有好几种型式,图片中为转角柱型式,它有两肢,最长肢尺寸1046mm(hw)与墙厚(bw)之比符合条件(5≦hw/bw≦8),这个墙肢就叫‘短肢剪力墙’。题问的箍筋,不必要把阴影部分的箍筋扩大。
      二、阴影部分的体积配箍率严格受规范控制,不可随意以拉钩代替箍筋。箍筋是对阴影部分纵筋封闭的约束,而拉钩达不到这种作用。
      三、剪力墙混凝土结构的基本抗震构造措施严格控制约束边缘阴影部分的纵向配筋率及体积配箍特征值λv(以此计算体积配箍率),非阴影部分的Lc范围内体积配箍特征值为λv/2。高层混凝土结构的加强部位各层的边缘构件都应为‘约束边缘构件’,其它各层为构造边缘构件。

      0 评论

    • wuseer 2017-07-01 23:10

      剪力墙边缘构件里的箍筋,是根据不同结构抗震等级分约束的或构造的,设计时已经按基本抗震构造措施,规范规定的体积配箍率要求配置好了的,全高一样的密,不需要施工者来加密,不同于框架结构的梁、柱。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答