厂房避雷针应该怎样安装?
我来帮他解答
还可以输入9000文字
3条回答
Eternally 2017-06-30 19:35
沿屋面四周设避雷带以防直击雷,沿屋檐口四周和屋脊线预埋支架以Φ12热镀锌圆钢作避雷带,并在适当位置设置60cm高Φ20镀锌圆钢避雷短针。明装避雷带应平直,弯曲处不得小于900,弯曲半径不得小于园钢直径的10倍。
0 评论
余维维 2017-06-26 22:05
装置避雷针是避免雷击的有效方法。在房屋最高处竖一金属棒,棒下端连一条足够粗的铜线,铜线下端连一块金属板埋入地下深处潮湿处。为防意外,高大建筑物最好竖起几条避雷针。1、避雷针与引下线的连接采用搭接焊,其搭接长度是圆钢的6倍以上,焊接必须牢固无虚焊,并符合焊接的有关规定。2、避雷针与引下线的焊接位置应作防腐处理;表面必须除锈,并去掉焊处残留的焊药。3、避雷针安装位置正确无误,垂直无歪斜弯曲,固定牢固可靠。4、施工过程中造成的建筑物损伤及时修复。
卫含文 2017-06-26 22:04
厂房避雷针的安装要先了解你厂房高度、建筑长、宽多少。建筑用途及里面主要有什么设备等,以及周围建筑情况,这样才能合理设计避雷针。 安装避雷针时,先将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上,焊上一块肋板,再将避雷针立起,找直、找正后, 进行点焊, 然后加以校正,焊上其他三块胁板。最后将引下线焊接在底板上?,清除药皮刷防锈漆。