数显压力开关怎么接线?

程灵槐 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Hzl_8542 2017-06-29 07:51

      数显压力开关接线方法:接法与动圈式表相同,但要用数显表的专用变送器(动圈表用的模拟信号,数显表只能接数字信号的),买表时应该有说明书的。如果你不会的建议你可以找售后服务人员帮你,或者让人上门帮你。

      2 评论

    • 倒叙_7629 2017-06-29 16:22

      将电机线中的一根接零线,另一根与火线接入左边的两个接头就可以了。
      压力开关主要类别包括常开式和常闭式。主要特点是:
      1、采用英制管螺纹快速接头或铜管焊接式安装结构,安装灵活,使用方便,无需特殊的安装固定。
      2、插片式导线式连接方可供用户任意选定。
      3、密封式不锈钢感应器安全可靠。
      4、压力范围内可根据用户任意选定的压力值进行制造。

      1 评论

    • 那么爱你 2017-06-29 13:20

      压力开关一组线2根是动作后常闭,平时常开的,需要连接报警线反馈,另外一组连接平时常开,动作常闭的启泵,另外一根先不需要的。
      希望我的回答对你有所帮助。

      0 评论