这个的话机柜的保护接地跟防静电地板下的铜箔不应该接在一起,设备保护与防静电最好分开,不然设备漏电就不安全。如果全部接地共同使用联合接地的话可以将两者在汇流排的位置连接,这样做的话最好要确定联合接地的电阻值是比较低的,最好使用专用仪器检测,数值在1欧姆以下。导线自然是粗一些较好,当然能够满足要求的组织内就可以了。