    • 牛逼123 2017-06-27 16:10

      地板采暖负荷的话,在工程中,供暖系统的设计热负荷包括(1)围护结构的基本耗热量 (2)围护结构的附加耗热量 附加耗热量包括风力附加耗热量 朝向附加耗热量 高度附加耗热量 (3)冷风渗透耗热量 (4)冷风侵入耗热量。热负荷是整个房间的,还是单位面积(平方)的?应该是160W/平方吧。或者是小房间,一共是1600W/间房子的。我先按160W/平方。DN20间距为:25CM盘管埋深为:66MM单路采暖积:15平方OK了。160。3W/平方。

      0 评论

    • Qyana 2017-06-26 17:09

      365平方*150W/平方,=54750w 热负荷的计算是根据你的实际采暖面积来计算的。你给出的365平米如果是建筑面积,那么热负荷不能用365乘以150w/平方。

      0 评论

    • 那么爱你 2017-06-26 13:35

      公式如下:
      Qnp=Qn(tn-tp)/( tn-twn) (2.2.1-1)式中Qnp—采暖平均热负荷,KW;
      Qn —采暖设计热负荷,kw;
      tn—室内设计温度,°C,可取18°C;
      tp—采暖期室外平均温度,°C;
      twn—采暖室外计算温度,°C。
      一般房屋的门窗,墙壁冬季都会散热,热量损失多少,就要补偿多少,否则室温就会下降。
      保温状况一般的情况下,即房屋不存在特殊保温层、门窗关闭状况一般、室内空气流动一般:
      东北地区:每平方米装机容量80~120W
      华北地区:每平方米装机容量60~100W
      平均热负荷系数是一年或一个供暖期内平均热负荷与最大热负荷之比。

      0 评论