隔离开关如何操作?

雍海 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 你那么爱他_5924 2017-06-25 16:00

      1.正常时拉合电压互感器和避雷器。
      2.拉合220kV空载母线。
      3.拉合电网没有接地故障时的变压器中性点。
      4.拉合经开关或隔离开关闭合的旁路电流。
      5.户外垂直分合式三联隔离开关,拉合电压在220kV及以上励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5A的空载线路。
      6.10kV户外三联隔离开关拉合不超过15A的负荷电流。
      7.10kV隔离开关拉合不超过70A的环路均衡电流。

      0 评论

    • 无聊老爷爷 2017-06-25 13:38

      开关操作技术要领:
      1)操作隔离开关时,应先检查相应回路的断路器确实在断开位置,以防止带负荷拉、合隔离开关。
      (2)线路停、送电时,必须按顺序拉、合隔离开关。停电操作时,必须先拉断路器,后拉线路侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关。送电操作顺序与停电顺序相反。这是因为发生误操作时,按上述顺序可缩小事故范围,避免人为使事故扩大到母线。
      (3)隔离开关操作时,应有值班人员在现场逐相检查其分、合闸位置、同期情况、触头接触深度等项目,确保隔离开关动作正确、位置正确。
      (4)隔离开关一般应在主控室进行操作。当远控电气操作失灵时,可在现场就地进行手动或电动操作,但必须征得站长或技术负责人的许可,并在有现场监督的情况下才能进行。
      (5)隔离开关、接地刀闸和断路器之间安装有防止误操作的电气、电磁和机构闭锁装置。倒闸操作时,一定要按顺序进行。
      希望我的回答对您有帮助。

      0 评论

    • 那么爱你 2017-06-24 21:54

      (1)拉,合电压互感器和避雷器。
      (2)拉,合闭路开关的旁路电流。
      (3)拉,合空载母线连接在母线上设备的电容电流。
      (4)拉,合变压器中性的接地线,但当中性点上接有消弧线圈时,只有系统无故障时方可操作。
      (5)可以操作下列容量无负荷空载运行的变压器:
      ①电压在10kV以下,变压器容量不超过320kVA。
      ②电压在35kV以下,变压器容量不超过1000kVA。
      (6)可以操作电压为35kV以下,长度在5km以内的空载线路。
      (7)可操作电压在10kV,长度在5km以内的空载线路;但在及以下者应使用三联刀闸。

      0 评论