    • 忆苦思幻 2017-06-24 18:38

      剪力墙显示“0”是指边缘构件不需要配筋且不考虑构造配筋(此时按照高规表7.2.16来配),当墙柱长小于3倍的墙厚或一字型墙截面高度不大于800mm时,按柱配筋,此时表示柱对称配筋计算的单边的钢筋面积。
      水平钢筋:H0.8是指Swh范围内的水平分布筋面积(cm2),Swh范围指的就是Satwe参数中的墙水平分布筋间距,是指的双侧的,先换算成1米内的配筋值,再来配,比如你输入的间距是200 mm ,计算结果是H0.8,那就用0.8*100(乘以100是为了把cm2转换为mm2)*1000/200=400mm2 再除以2 就是200mm2 再查板配筋表就可以了 所以配8@200面积250>200 满足要求了! (剪
      力墙厚度为200,直径8间距200 配筋率
      =2*50.24/(200*200)=0.25%,最小配筋率为排数*钢筋面积/墙厚度*钢筋间距)。
      竖向钢筋:计算过程1000X200X0.25%=500mm2,同样是指双侧,除以2就是250mm2,Φ8@200(面积251mm2)足够。
      Satwe参数中的竖向配筋率是可根据工程需要调整的,当边缘构件配筋过大时,可提高竖向配筋率。
      剪力墙边缘构件中的纵向钢筋间距应该和箍筋(拉筋)的选用综合考虑 一般情况下,墙的钢筋为构造钢筋,不过在屋面层短墙在大偏心受压下有时配筋很大
      墙竖向分布筋配筋率0.3%进行计算是不对的。应该填0.25%(或者0.20%)。如果填了0.3%,实际配了0.25%,则造成边缘构件主筋配筋偏小。墙竖向分
      布筋按你输入配筋率,水平配筋按你输入的钢筋间距根据计算结果选筋。
      规范规定的:剪力墙竖向和水平分布钢筋的配筋率,一、
      二、三级时均不应小于0.25%,四级和非抗震设计时均不应小于0.20%,此处的“配筋率”为水平截面全截面的配筋率,
      以200mm厚剪力墙为例,每米的配筋面积为:0.25% x 200 x 1000 = 500mm2 ,双排筋,再除以2,每侧配筋面积为250mm2 ,查配筋表,φ8@200配筋面积为251mm2 ,刚好满足配筋率要求。
      至于边缘构件配筋,一般是看SATWE计算结果里面的第三项:“梁弹性挠度、柱轴压比、墙边缘构件简图” 一项里面的“边缘构件”,按此配筋,如果出现异常配筋,比如配筋率过大的情况,就用第十五项:“剪力墙组合配筋修改及验算”一项进行组合墙配筋计算

      0 评论

    • Qyana 2017-06-23 22:00

      上面是暗柱配筋,指一端配筋总和,下面是水平钢筋,地上部分里结果没有后头的数字,指的是指定间距内,双侧水平筋配筋总和,比如H1.5,指定间距200,那么双侧配筋总和150,水平筋直径10就够了
      希望对您有帮助。

      0 评论

    • 一点留恋 2017-06-22 20:03

      墙身配筋根据计算结果,如果计算值为零或者计算值小于最小配筋率,墙都要根据规范规定的最小配筋率配筋,另还有暗柱配筋,配筋原理同墙身配筋,如果计算值为零或者计算值小于最小配筋率,墙都要根据规范规定的最小配筋率配筋。参考一下,希望可以采纳。

      0 评论