乙级防火窗规范要求是什么?

田正 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 那么爱你 2017-06-19 15:05

      乙级防火窗规范
      5.2.1 防火墙不宜设在U、L形等高层建筑的内转角处。当设在转角附近时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.00m;当相邻一侧装有固定乙级防火窗时,距离可不限。
      5.2.2 紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平间距小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。
      5.2.3 防火墙上不应开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置能自行关闭的甲级防火门、窗。

      1 评论

    • 距离_5082 2017-06-20 18:19

      1.房间与中庭回廊相通的门、窗应设自行封闭的乙级防火门、防火窗。
      2.与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘门分隔。
      3.紧靠防火墙两边的门、窗、洞口之间近来边际的水平间隔不该小于2.00m;当水平间隔小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。
      4.防火墙上不该开设门、窗、洞口,当有必要开设时,应设置能自行封闭的甲级防火门、防火窗。

      0 评论

    • 吴风 2017-06-15 19:10

      从耐火时间上,乙级防火窗耐火时间要求不低于1个小时。技术要求:1、窗框框架采用具有一定强度使其足以保障构件完整性和稳定性的钢框架或木框架。2、钢框架与压条可选用镀锌钢板或不锈钢板。其选材标准符合GB12955《钢质防火门通用技术条件》中5.1条的规定。3、木框架与压条其选材料标准应符合GB14101《木质防火门通用技术条件》中5.1.1条的规定。4、钢、木框架内部的填充材料应采用不燃性材料。5、防火玻璃可选用不影响防火窗耐火性能试验合格的产品。玻璃透光度不小于相同层数普通平板玻璃的75%。6、框架与防火玻璃之间的密封材料应采用难燃材料,火灾时能起到防火隔烟的作用。7、五金配件应为经检测合格的定型配套产品。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块调蓄池雨水收集模块安装规范?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁pp雨水模块调蓄池雨水收集模块雨水蓄水模块在水土保持和改善生态环境中发挥了重要作用。 不仅可以减少地下水的开采,还可以减轻自然界整个水循环系统的压力。雨水落到地面后,经过初期的污染防止、废弃处理,可以捕获雨水中的大悬浮物,防止水泵、排水管及其他处理设备堵塞。 雨水收集并蓄积在模块蓄水池中后,通过自然沉淀,雨水中
      • 插座模块 雨水槽 雨水管道 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。