磁力锁没磁力是怎么回事?

该用户已注销 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Qyana 2017-06-20 20:20

      磁力锁在安装的时候没有规范安装。磁力锁的牵引板安装的太紧,使得磁力锁锁体和牵引板之间不是面与面的完全吸合,而是某一部分吸合。这样势必造成吸力不足的现象。可以把牵引板上松一点,让牵引板有个活动范围,这样就可以锁体与牵引板完全吸合了。

      0 评论

    • 距离_5082 2017-06-20 17:58

      磁力锁吸合不上现象有两种:一种是根本没有吸力,另一种是吸力不够。主要原因来源电气原因和机械安装原因。
      以下是一个常见的解决方法,以成都磁力锁,也就是成都的用户案例,说明过程和原因。
      磁力锁吸合不上,先通电,然后用金属物品,最好是铁器。这个时候分两种情况,一种是一点吸力都没有,第二种是有一点吸力。如果是有一点吸力,可能是两个原因导致,第一个原因是安装师傅安装经验不足,安装时,吸铁的固定螺丝拧得太紧,使得吸铁和锁体磁力区的接触是一点点或者一条线,而不是一个接触面,吸力不够,锁的吸铁安装应该是松并且活动控制空间才对,门靠上时,自适应的改变吸铁的位置和磁力区大面积充分吸合。如果安装师傅是安装正确的,就是非安装原因了,可能是控制器到磁力锁的锁线太长太细,引起压降太大,磁力锁没有足够吸力,检查一下接触面积,是否符合要求。
      第二个元就是一点吸力都没有,先用万用表测试一下控制器的电磁锁接线位置,Nc和磁力锁负极两个点是否有电压。电气控制器输出端正常,在到门上,将磁力锁拆下,测试磁力锁这端电压,如果电压偏低,例如,低于11v,可能是控制器到磁力锁的锁线太长太细,引起压降太大,磁力锁没有足够吸力,检查一下接触面积,是否符合要求。如果无电压输出,观察继电器旁边**的lock指示灯,如果灯亮,客户设置为门常开,或者按钮坏了,不压下没有复位。如果灯不亮,控制器上锁接线端子com上没有供电。如果电压正常,有可能磁力锁坏了,磁力锁返修率很低,或者电线和磁力锁的端子没有拧紧。

      0 评论

    • 一点留恋 2017-06-19 18:11

      1、检查磁力锁的线路板上的电源正负极的电压是否12V(不低于10V)。
      2、检查磁力锁的线路板上的接线端子是否松了,接触不好。
      3、检查门上的吸铁块是否因中间的螺丝拧得太紧导致吸铁块一点都不能动。把螺丝拧松一点点给吸铁块有些活动空间。
      4、检查吸铁块是否与磁力锁平衡吸合。检查吸合面是否粘有异物。
      以上都正常的话,只能是磁力锁内部线圈坏了。