消防管一般尺寸是多少?

马俊 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 一点留恋 2017-06-09 19:33

      室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建筑高度小于等于24.0m且体积小于等于5000m3的多层仓库,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房(仓库),不应小于10.0m;高层厂房(仓库)、高架仓库和体积大于25000m3的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13.0m;其它建筑,不宜小于7.0m。参考一下,希望可以采纳。

      2 评论

    • Qyana 2017-06-09 21:52

      尺寸是100,消防水管从25-200的最常用的,消火栓的基本上是65和100以及150的居多的。
      消火栓立管最小要求65的,而且是低层建筑的空管型消火栓,一般要求都是100的。
      因为主管太小,是没办法灭火的。
      消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施, 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。

      1 评论

    • 那么爱你 2017-06-09 10:48

      室外消火栓系统一般用DN200的环管,DN100的支管,埋地的话用球墨铸铁管,在管沟的话用镀锌钢管,室内消火栓系统一般干管用DN150或者100的焊接钢管,支管就用DN65的了,喷淋一般从DN25~150的镀锌钢管。

      0 评论