      1、(1)建筑给水系统的分类:生活给水系统、生产给水系统、水消防系统生活、 建筑中水系统和直饮水系统。
      (2) 建筑给水系统的组成:引入管、水表节点、管道系统、给水附件、升压设 备、贮水和水量调节构筑物、消防和其他设备
      2、(1)必须采用高压管材、零件及配水器材,使设备材料费用增加;
      (2)容易产生水锤及水锤噪声,配水龙头、阀门等附件易被磨损,使用寿命缩短;
      (3)低层水龙头的流出水头过大,不仅使水流形成射流喷溅,影响使用‘而且管道内流速增加,导致产生流水噪声、振动噪声

      0 评论

    • 一点留恋 2017-06-06 21:11

      高层建筑排水系统设计注意事项:
      卫生器具的选型必须注意其使用条件,并根据其工作压力要求及额定流量配置适当的给水管道,千方百计采取经济可行的技术手段,如分区供水、减压调压、合理压缩管径等,尽可能把卫生器具工作压力控制在0.20MPa~0.30MPa 的最佳范围。目前,由于排水横管敷设于楼板下,居民装修时破坏管道及防水层等原因容易漏水使得上下层邻居关系紧张。为了缓解这一矛盾,建议卫生间应设计下沉350mm~400mm,将排水横管布置在本层内,防水层设在管道下方,即使发生堵塞及漏水等现象均可在本层解决。
      希望我的回答能帮到你。

      0 评论

    • 那么爱你 2017-06-05 16:08

      高层建筑给排水系统设计时应分别注意的问题:
      1、高层建筑给水负荷
      高层建筑一般 10层以上多为容餐饮、商场、文娱、宾馆、写字间为一体的综合性多功能建筑 (高层住宅除外 )。冷、热水用水负荷大 ,供水可靠性要求比较高。
      2 、消防用水量消防用水因建筑类型及高度而异 ,高度 H>50m的建筑室内消火栓用水量比同类型 H≤ 50m的建筑大10L/S,而建筑高度 H>100m的建筑 (除卫生间、厕所外 )均应设自动喷水系统。一、二类建筑商业楼、展览楼、综合楼 ,一类建筑的财贸金融中心、重要的科研楼、档案楼、图书楼、高级宾馆、商住楼等的室内消火栓火灾延续时间应按 3h计 ,室外30L/S,室内 H≤ 50m 为30L /S;H >50m为 40L /S,其他高层建筑可按 2h计。自动喷水灭火系统延续时间为1h,中危险级用水标准一般取 ( 26~ 30L) /S。
      3、最低处静水压
      高层建筑由于高度较高 ,分区时很难做到系统平衡。某楼建筑高度 132m ,给水系统分区时将 1~ 11层分为低区 , 12~ 26层分为高区。低区水箱设在 14层 ,供水高度为 52m,最低卫生器具配水点处的静水压达到 520kPa 高区水箱设在 30层 ,供水高度达到 75m ,最低卫生器具配水点处的静水压达到 750kPa,远远超过规范 (《建筑给水排水设计规范》GBJ15- 88)所推荐的设计值 ( 35 0~450kPa)和限定值 (不大于 600kPa) ,从而导致用水时水花飞溅及卫生器具连接软管经常爆裂 ,造成使用的舒适度降低 ,还带来安全隐患。
      4、最不利供水点静水压
      最不利供水点是供水系统中的最高点,供水静水压力较低,出于建筑结构和建筑成本的考虑,高区高位水箱设置一般不会太高,从而导致高区最不利供水点压力偏低 ,其静水压力多在 100kPa以下,使用延时自闭冲洗阀时经常出现无法开启或无法关闭的现象。在带气压罐的变频供水系统中 ,提高最不利供水点静水压比较容易,但压力提高后,最低处静水压又太高。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 4天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 5天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 5天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。