3条回答
你那么爱他_5924 2017-05-30 10:41
1、消防车道比普通车道的承重力要大,因此尽量避免建筑周围的管线布置在消防车道下,(会增加造价)
2、消防车道应满足消防车快速行进的情况下顺利拐弯,普通消防车拐弯半径9米,车道(内侧路牙)就需要7.5米。(这一条在建筑设计中是强规,必须无条件遵守)
3、消防车道需要满足消防扑救工作的开展,因此,消防车道的布置应考虑消防扑救工作的进行,离建筑一定距离是需要的。但具体多少距离,需要根据设计时总平面图综合考虑。
4、建筑构筑物不能影响消防车道,因此建筑物如有外突窗,则消防车道应避开突窗。
倒叙_7629 2017-05-28 11:26
在城市、居住区、工厂、仓库等的规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统。城市、居住区应设市政消火栓。民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场应设室外消火栓。民用建筑、厂房(仓库)应设室内消火栓,并应符合本规范第8.3.1条的规定。
消防用水可由城市给水管网、天然水源或消防水池供给。利用天然水源时,其保证率不应小于97%,且应设置可靠的取水设施。
耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于3000m3的戊类厂房或居住区人数不超过500人且建筑物层数不超过两层的居住区,可不设置消防给水。
室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10.0m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。