外墙抗裂砂浆施工工艺是什么?

翁亦玉 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 忆苦思幻 2017-05-30 09:38

      工艺:一.工艺流程:
      工艺流程:基层处理→涂界面剂→贴饼→分层涂抹保温材料(第二层与第三层之间加钢丝网)→铺设耐碱玻纤网布→检查→清理→涂抹抗裂砂浆→饰面层(涂料或面砖)
      二、操作要点:
      1.基层处理
      将板底或混凝土、砌块等抹灰面上的杂物清理干净,对于钢筋混凝土结构,应将混凝土上的突出物剔除,并将模板接缝处残余的海绵条或胶带纸等清理干净。将基底上浮尘扫除,提前用水喷淋,使之湿润。同时应对施工部位的楼地面进行清扫,以利于抹灰后清理抹灰时产生的落地保温砂浆。
      2.涂界面剂或用建筑胶拉毛
      在涂抹处理干净的基层上满涂专用界面剂或用建筑胶拉毛,
      沿钢筋混凝土与加气混凝土接缝处抹3-4mm厚抗裂砂浆,随即压入400宽耐碱网格布每边200宽,表面在用抗裂砂浆抹平。然后满涂界剂或用建筑胶拉毛。
      3.贴饼
      厚度控制点采用保温砂浆设置,大小为20*20,厚度为所需保温层厚度,保温层厚度控制点间距宜为1.5m以内。
      4.保温砂浆分层涂抹
      (1)拌料:用人工按保温砂浆:水=1:1(重量比)搅拌均匀成膏状,根据气候温度可自行掌握和易性,随拌随用。
      (2)涂抹第一层保温砂浆。要求厚度不得超过1.5cm,必须压实,表面留毛面。
      (3)第二层形成初凝后(加钢丝网),涂抹第三层,厚度不超过2cm。注意点:下一层涂抹一般间隔24小时,分层之间必须留毛面。
      (4)分层涂抹时,应适度按压,以确保层与层之间能形成有效粘结,但不可在同一部位来回抹压。在涂抹中,发现有鼓包产生,应及时剔除补抹。
      5铺设耐碱玻纤网布
      (1)保温砂浆表面收光时,把耐碱玻纤网布用抹子直接压在材料表面,同时收光,严禁漏铺。
      (2)耐碱玻纤网布铺设时要求平整、无皱褶,顺序搭接,搭接宽度30-50mm;外檐铺设时搭接宽度80-100mm;阳角与保温接茬处压贴100mm宽的耐碱玻纤网布。
      6.检查与修整
      (1)基层表面洁净、接茬平整、无抹纹,线角顺直、清晰。
      (2)保温层厚度必须符合设计要求,单点厚度检测不允许出现负偏差。
      (3)保温层与基底以及各构造层之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓及裂缝。
      7.清理
      (1)墙面涂抹完成后,将施工现场进行及时清理,将掉落的保温砂浆及时回收,能重新使用的重新使用。
      (2)保温层施工完成后,保持良好的通风、干燥环境,无需进行浇水养护。保温层养护7天后可进行后续工序施工。
      8.涂抹抗裂砂浆
      具体按抗裂砂浆施工要求施工。
      9.饰面层施工
      希望以上资料能帮助到你。望采纳。

      0 评论

    • Qyana 2017-05-27 21:42

      你好,外墙抗裂砂浆施工工艺:
      1、基层要求:表面无油污、脱模剂、起鼓及风化物等影响粘结的杂物。
      2、砂浆的配制:聚合物抗裂砂浆:水按4:1左右的比例,在一干净的搅拌桶内先放入适量清水缓缓倒入聚合物抗裂砂浆,浸润后用机械搅拌器搅拌均匀,拌好的料在静置10min后再次搅拌成粘稠料浆即可。
      3、粘贴耐碱玻璃纤维网格布:将搅拌好的砂浆均匀的刮涂在保温板上约2-3mm厚,然后将玻纤网用抹子压入砂浆中,待硬化后即可用抹子进行第二道照面砂浆,直至网格布全部覆盖。保温板外砂浆和玻纤网的整个厚度为3-5mm。系统干燥24小时后即可进行下一道工序。
      希望我的回答能帮助你。

      0 评论

    • Hzl_8542 2017-05-27 13:46

      外墙用抗裂砂浆施工工艺:
      施工前准备及作业条件      
      1)、了解设计要求达到的保温节能标准,施工程序和施工规范,制定施工计划和措施。   
      2)、组织准备:根据该工程的工程量及进度要求,组织好施工队伍,并对施工人员技术交底,明确工艺操作要求,验收规范,安全措施。      
      3)、材料工具准备:按设计要求备好材料,备好常用工具(水桶、壁纸刀、铁锨、扫帚、手锤、錾子、方尺、拖线板、探针、钢尺、剪刀等)。      
      4)、墙面上的各种预埋件,穿墙管道,落水管等应预先安装处理完毕。落水管卡在保护层施工完后安装。               
      5)、基层墙体经主体工程验收达到质量标准要求。               
      6)、基层表面应将表面浮灰、油污等清理干净,大于10mm的凸出物应剔除铲平。            
      7)、内墙面上的门窗框、设备穿墙管道,内墙内侧墙面管线、槽盒等应提前安装完毕,并预备出保温层的厚度。                  
      8)、夏季施工应避免阳光暴晒。      
      9)保温砂浆施工构造要求。               
      1、1-2mm界面砂浆作界面处理。               
      2、20mm胶粉玻化微珠颗粒保温隔热层   
      3、2-3mm抗裂防护层(抗裂砂浆、耐碱网格布)            
      三、工艺流程
      玻化微珠保温砂浆外墙内保温工程的工艺流程为:基层墙体处理→吊垂直、套方、弹控制线→用保温材料做灰饼、作口→抹第一遍保温砂浆12小时后抹第二遍保温砂浆平整度、垂直度验收,晾置干燥,并产生强度→抹第一遍抗裂砂浆厚2.5mm→铺压耐碱网格布→抹第二遍抗裂砂浆厚0.5mm→抗裂防护层验收→保温施工整体验收            
      四、施工要点               
      1.界面剂处理:界面剂采用喷浆工艺。界面剂施工前,先用钢丝刷清除基层墙面浮灰、油渍等,对于混凝土墙体和砌筑填充墙体应满涂界面砂浆,再用软刷清扫干净。在喷浆前一天浇水湿润。要求是内部潮湿,外部风干。配合比:界面砂浆:水=1:0.23(重量比)采用高压气泵喷浆,有一定的压力(4mpa)才能使喷出的浆或均匀的颗粒,颗粒的大小和分布的密度必须均匀。墙面上看不见有局部的空隙为佳。施工完毕后(24h)进行浇水养护,面层保持潮湿三天。               
      2.吊垂直、套方、弹抹灰厚度控制线:根据保温层厚度要求做灰饼。            
      3.做灰饼:用稍干的玻化微珠保温砂浆做灰饼。               
      4.抹保温砂浆:保温砂浆应在界面砂浆干燥固化后分二遍成活。用配好的保温抹灰砂浆压抹,抹灰厚度为10mm左右,使砂浆均匀密实覆盖墙壁面。保温砂浆抹上墙与墙粘住后,不宜反复赶压。抹灰总厚度为20mm时,应分两次抹涂,每次厚度为10mm左右。待上一遍抹灰硬化后即可进行下一遍抹灰。最后一遍抹灰厚度应达到灰饼的厚度,用大杠搓平。门窗、洞口垂直度、平整度达到规范规定要求后,再在表面进行找平压实。               
      5.保温层验收:抹完保温层后,用检测工具进行检查。保温层应垂直、平整、阴阳角方正、顺直,对不符合要求的墙面,应进行修补。               
      6.抹抗裂砂浆同时压入玻纤网布:抹抗裂层必须在保温层充分固化后,有一定强度后进行,一般在晾制7d后或用手按不动表面的情况需下进行。抹第一遍抗裂砂浆,用铁抹子在保温层上抹抗裂砂浆,厚度要求2.5mm,不得漏抹,在刚抹好的砂浆上用铁抹子压入裁好的耐碱网布,要求耐碱网布竖向铺贴并全部压入抗裂砂浆内。耐碱网布不得有干贴现象,粘贴饱满度应达到100%,搭接宽度不应小于50mm,严禁干茬搭接。阴阳角处理:阴角处网格布要压茬搭接,其宽度≥150mm,阴角处压茬搭接,其宽度≥150mm,网格布铺贴时要平整,无皱褶,同时抹平,拽直,保持阴阳角处的方正和垂直度。第二遍抗裂砂浆施工:待前一遍抗裂砂浆表面修水后,在已固定好的玻纤网的抗裂砂浆层面上,满批抗裂砂浆一遍,厚度控制在0.5mm;覆盖玻纤网表面,抗裂砂浆的总厚度3mm为宜。      
      7.施工注意事项:操作地点环境最低温度不低于5度,风力不大于6级,雨天不能施工。保温砂浆和抗裂砂浆必须由专业厂家严格按照专业配方配制好的袋装材料,施工时按照要求加水搅拌,不需添加任何外加剂,配制好的砂浆要即时用完。采用机械搅拌方法(不得强制性搅拌)确保搅拌时间,保证施工质量。施工现场唯一需要加入的就是水,必须严格控制对水的计量,确保水灰比正确。产品运到工地致意防水、防潮贮存期为3个月。施工完毕后应注意成品保护,强面避免磕碰及水冲浸泡,并保持室内通风干燥,冬季施工注意防冻。每次施工完毕后,要及时清洗施工工具和搅拌器材,以免影响下次使用。

      0 评论

    • 那么爱你 2017-05-26 16:45

      施工操作要点:
      1、基层处理彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料。
      2、为增加挤塑板与基层几面层的粘结力,应在挤塑板两面各刷界面剂一道。
      3、配置专用粘结剂:
      1)将5份(重量比)干混砂浆倒入干净的塑料桶,加入1份净水,应边加水边搅拌,然后用手持式电动搅拌器搅拌5分钟,直到搅拌均匀,且稠度适中为止。
      2)将配置的粘结剂静置5分钟,在搅拌即可使用,配置好的粘结剂宜在1小时内用完。
      3)专用粘结剂的配置只准许加入净水,不得加入其他添加物(剂)。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 21天以前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 21天以前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂