志高空调自动开关机是怎么回事?

晨欣 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 无聊老爷爷 2017-05-24 11:47

      ①、这故障首先测量一下主板上的电源电路输出端的十12V、十5V、两组电压是否正常。
      ②、若以上测量都正常的话,那就测量主板上的CPU微处理器芯片,各引脚对地电压是否正常,如有异常,检查芯片异常脚周围元件。
      ③、经过以上测量芯片周围元件均正常的话,此时即可判断该芯片己损坏。

      1 评论

    • 一点留恋 2017-05-24 22:50

      1、可能是室内机的温度控制器损坏。打开室内机的外壳,在里面的铜管盘管上有一个3-4厘米长的铜套,里面卡着的就是管温感温头。
      2、室外机安装在格栅内,或周围有阻挡,通风不良,造成保护停机。
        3、室外机散热风扇的启动电容损坏,风扇不转,温度过高而保护停机。可以用肉眼观察得到。风扇不转时,需更换风扇启动电容。
        4、制冷济泄漏掉大半,空调制冷能力大幅下降,且机器易过热。制冷济泄漏掉的空调,噪声明显比以往要大许多,容易判别。让修理空调的师傅来添加制冷济,并检一下漏。
      希望我的回答能帮到你。

      0 评论

    • 刚好遇见你_8481 2017-05-24 12:20

      你这种情况应该属于压缩机过热保护,不算严重,下面为几种导致这种情况的原因:   
      1.是氟力昂少了,空调制冷不了   
      2.是室外机连续散热温度过高,散热部位散热情况不良好,导致空调室外机负荷过大。   
      3.电源电压过低。检查一下电压。电压太低,空调运行不起来。   
      4.室外机过脏。观察室外机翅片是否过脏,可清洗一下观察效果。外机过脏影响空调散热,从而导致压缩机过热及工作电流增加并保护。   
      5.   压缩机及附属电路故障,常见多为压缩机电容故障。极个别会是压缩机故障。(因为“最长时间可以用四个小时”)

      0 评论