卫生间的防水要做多高?

胡礼 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 杨霞 2017-05-18 21:17

      卫生间淋浴区做到返墙高180cm或至顶(原因:防止冲凉时花洒的水溅到墙面渗透到墙里造成墙体背面返潮。);有浴缸的位置上翻涂刷比浴缸高30?;其他一般得墙体做到30cm高(原因:防止生活用水、水溅到墙面渗透到墙里造成墙体背面返潮。)。

      0 评论

    • 章依娜 2017-05-18 21:15

      一般来说,卫生间的墙面大约做30cm厚的防水,以防积水洇透墙面。如果使用两扇式的沐浴屏,相连的两面墙也要涂满。如果使用浴缸,与浴缸相邻的墙面,防水涂料的高度也要比浴缸上沿高出一些。 墙面涂了防水涂料之后,也要做防水试验,将卫生间的所有下水道堵住,并在门口砌一道25cm厚的“槛”,然后在卫生间灌入20cm高的水。在24小时后,检查四周墙面有无渗漏现象。

      0 评论

    • 装修张大嘴 2017-05-18 21:14

      墙面防水高度一般30CM;非承重墙,其基本防水高度至少要180CM;有淋浴房的卫生间墙面防水高度一般要做到180CM;有浴缸的,与浴缸相邻墙面防水高度应比浴缸高30CM。卫生间里与洗面盆接触的墙面,自地面至洗面盆以上300MM;穿过楼板的管道。防水高度自管根部以上大约100MM。卫生间地面防水高度,通常选用浇钢筋混凝土楼板铺面之外,1:3的水泥浆找坡层,地面最薄处要有20MM厚。30MM厚干硬性水泥砂浆结合层,坡向地漏。一次抹平。卫生间地砖防水装修高度,除做防水层,选用水泥砂浆地面找平,涂防水涂料外,地砖防水层四周与墙接触处,应向上围起,高出地面约25~30CM。卫生间下水道地漏水封高度要50MM,下水道地漏应低于地面10MM左右,地漏开孔孔径控制在6~8MM之间。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 2天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 2天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 8天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 8天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。