玻璃幕墙竣工怎么验收?

季文景 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Eternally 2017-05-22 18:24

      根据北京市工程资料地方标准,幕墙验收需要进场材料,构配件检查记录,报验记录,隐蔽工程验收记录,预检记录,检验批报验记录,分部(子分部门)工程质量验收记录表,幕墙四性实验报告:空气渗透性,雨水渗透性,风压变形性,平面变形性,淋水实验记录等多项工程资料。

      0 评论

    • 你那么爱他_5924 2017-05-22 17:10

      1、合格证项目。隐框玻璃幕墙用铝合金型材其规格、型号必须符合设计要求及国家有关标准要求。隐框玻璃幕墙用的结构胶,耐候胶必须与相粘结和接触部位的材料相容;结构胶必须是在贮存保质期内。隐框玻璃幕墙用的玻璃品种,颜色必须符合设计要求,质量应符合国家现行有关标准。镀膜玻璃的镀膜层,其附着力与寿命必须可靠,安装时镀膜层必须在室内一侧。使用其它特种玻璃其安装朝向不能有误。隐框玻璃幕墙使用的金属件,其中与铝合金构件接触的紧固件必须为不锈钢件,其余均应进行防锈处理,用螺栓、自攻钉连接的部位,应加有机耐热耐磨垫片。不同材质的金属材料之间应有防化学腐蚀的措施。隐框玻璃幕墙墙体使用的密封条、胶条、防火保温材料和封闭端金属板的品种、级别、规格、色彩及其化学物理性能必须符合设计要求和国家现行有关标准的规定。如设计对抗风性能、抗冲击性能、空气渗透性能、雨不渗漏性能等有测试要求,测试实验必须采用实际尺寸全模拟实验,不得做缩小模型实验。其测试数据必须满足设计要求。隐框玻璃墙与结构的连接固定,必须采取预埋铁件的方法,埋件加工制作材料的规格、型号、尺寸,焊接必须符合设计要求。构件连接必须牢固,各构件连接缝必须进行可靠的密封处理。隐框玻璃墙结构交必须充满空腔,粘结牢固,且胶缝平整、光滑、内无气泡。胶缝在固化前,须采取有效措施,防止变形不得随意移动。胶缝以外不得有胶污渍。检验方法:观察、手摸检查。
      2、基本项目。隐框玻璃幕墙表面质量应符合下列规定: 骨架。合格:骨架型材外露部分氧化膜或镀层颜色基本一致,无砸压变形,表面洁净,无毛刺、油斑或其它污垢,拼缝严密。优良:骨架型材颜色一致,无砸压变形,表面洁净,无污染,拼接严密平整,接口平滑。玻璃。合格:表面平整、无翘曲、无裂纹、无划痕、反映外界影像无畸变、线条交圈。优良:表面平整、无翘曲、无裂纹、无划痕、颜色一致,反映外界影像无畸变,线条交圈,平直吻合,外观晶莹美观。封耐候胶缝。合格:横竖缝宽窄均匀,无明显错台错位。耐候胶与玻璃、铝材粘结牢固,胶缝表面平整。玻璃表面清洁,无污物。优良:横竖缝的大小、宽窄一致,无错台错位。耐候胶与玻璃、铝材粘结牢固,胶缝表面平整,光滑、深浅一致。玻璃表面洁净。检验方法:观察、尺量检查。

      0 评论

    • 距离_5082 2017-05-21 18:42

      玻璃幕墙验收标准
      1幕墙应使用安全玻璃,玻璃的品种、规格、颜色、光学性能及安装方向应符合设计要求。
      2幕墙玻璃的厚度不应小于6.0mm。全玻璃墙肋玻璃的厚度不应小于12mm。
      3幕墙的中空玻璃应采用双道密封。明框幕墙的中空玻璃应采用聚硫密封胶及丁基密封胶;隐框和半隐框幕墙的中空玻璃应采用硅酮结构密封胶及丁基密封胶;镀膜面应在中空玻璃的第2或第3面上。
      4幕墙的夹层玻璃应采用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶片干法加工合成的夹层玻璃。点支承玻璃幕墙夹层玻璃的夹层胶片(PVB)厚度不应小于0.76mm。

      0 评论