    • Eternally 2017-05-18 12:08

      这个其实是蛮简单的,首先有两个触点可以跳,你看得懂指针大概压力的时候拿着万用表来量,上触点和底触点,上触点达到压力上限断开,下触点达达到下限压力闭合起泵。
      希望我的回答对您有帮助,望采纳。

      0 评论

    • 距离_5082 2017-05-17 19:00

      1. 选用设定值范围在0.1~1.0Mpa的压力控制器(JC-210,HNS-210)      
      2. 旋动顶部右边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.8Mpa(8kg 或8bar)处,此值为上限切换值。      
      3. 旋动顶部左边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.3Mpa,      
      下限切换值=上限切换值-开关压差=0.8-0.3=0.5,此值为下限切换值。      
      4. 将控制器的接线端子接入被控的电气回路。 请注意:①为公共接线。③为常开端输出。⑤为常闭端输出。 高压保护,请连接① ⑤ ,在正常升压时,①-⑤接通(①-③不通)。压力升到设定上限时即0.8Mpa处,① -⑤不通(①-③接通)。压力下降时,此时①-③接通,压力下降到下限设定点即0.3Mpa处时。又切换为①-⑤接通(①-③不通)。降压停止,压力回升,则自动循环。
      5.接通电源,让被控介质(水、气)压力上升。请注意观察调正,使压力开关的设定值与压力表指示一致,(如压力升至上限设定时,开关尚未动作,即旋动压力调节螺丝,微调到切换动作,并再次重复验证一次)并作下限验证,过程同上。(反复验证几次)用红漆固定压力开关铁壳顶部的压力调节螺丝和压差调节螺丝。

      0 评论

    • 小小小帅 2017-05-16 22:49

      是压力控制器或压差控制器,配合电动阀门用于控制压力或压差,也用于压力信号的传输(即到达设定压力时,输出一个闭合或断开接点)。压力控制器有一个调节旋钮,可用一字螺丝刀调节;压差控制器则有两个,一个调压力一个调压差。