磁性开关怎么接线?

乐霞 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 忆苦思幻 2017-05-16 21:43

      蓝色接直流-24V,棕色接至PLC X输入端。

        PLC:可编程逻辑控制器,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。

      1 评论

    • 距离_5082 2017-05-16 17:44

      24V接磁性开关棕色线,再磁性开关蓝色接入输入点,M接0V就构成了一个回路。先通过拉动气缸检查指示灯是否正常,注意磁性开关需要接负载,防止电流过大,烧坏磁性开关。磁性开关有三线的,二线的。通过型号也可以判断几线的,是NPN的还是PNP的。

      0 评论

    • 那么爱你 2017-05-16 09:37

      黑色:一般为输出线,输出为常开。
      棕色:一般为电源线,接电源正极。
      蓝色:一般为电源线,接电源负极。
      白色:一般为输出线,输出为常闭。
      黑色一端接负载,负载另外一端接电源正极。
      黑色一端接负载,负载另外一端接电源负极。
      1、接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。
      2、两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。
      3、三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。
      4、接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。
      5、需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。
      6、两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。
      7、有的厂商将接近开关的“常开”和“常闭”信号同时引出,或增加其它功能,此种情况,请按产品说明书具体接线。