超高层建筑给排水设计要点
1、高层建筑给水负荷
高层建筑一般10层以上多为容餐饮、商场、文娱、宾馆、写字间为一体的综合性多功能建筑 (高层住宅除外)。冷、热水用水负荷大,供水可靠性要求比较高。
2、消防用水量消防用水因建筑类型及高度而异,高度H>50m的建筑室内消火栓用水量比同类型H≤ 50m的建筑大10L/S,而建筑高度H>100m的建筑(除卫生间、厕所外)均应设自动喷水系统。一、二类建筑商业楼、展览楼、综合楼,一类建筑的财贸金融中心、重要的科研楼、档案楼、图书楼、高级宾馆、商住楼等的室内消火栓火灾延续时间应按3h计,室外30L/S,室内H≤50m为30L/S;H>50m为40L/S,其他高层建筑可按2h计。自动喷水灭火系统延续时间为1h,中危险级用水标准一般取(26~30L)/S。
3、最低处静水压
高层建筑由于高度较高,分区时很难做到系统平衡。某楼建筑高度132m,给水系统分区时将1~11层分为低区,12~26层分为高区。低区水箱设在14层,供水高度为52m,最低卫生器具配水点处的静水压达到520kPa高区水箱设在30层,供水高度达到75m,最低卫生器具配水点处的静水压达到750kPa,远远超过规范(《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88)所推荐的设计值(350~450kPa)和限定值(不大于600kPa),从而导致用水时水花飞溅及卫生器具连接软管经常爆裂,造成使用的舒适度降低,还带来安全隐患。
4、最不利供水点静水压
最不利供水点是供水系统中的最高点,供水静水压力较低,出于建筑结构和建筑成本的考虑,高区高位水箱设置一般不会太高,从而导致高区最不利供水点压力偏低,其静水压力多在100kPa以下,使用延时自闭冲洗阀时经常出现无法开启或无法关闭的现象。在带气压罐的变频供水系统中,提高最不利供水点静水压比较容易,但压力提高后,最低处静水压又太高。