三线磁性开关怎么接线?

袁露 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • -丶- 2017-05-11 02:08

      三线磁性开关接线方法:可以蓝色线接0v,棕色线接PLC输入端X。而且有极性的,注意要看PLC的公共端极性。(NPN时蓝色接0V棕色到PLC输入,PNP时棕色接24V蓝色到PLC输入)
      希望可以帮助到你

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2017-05-10 15:38

      1、接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。
      2、两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。
      3、三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。
      4、接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。磁性开关作用   磁性开关是如何接线的   
      5、需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。
      6、两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。
      7、有的厂商将接近开关的“常开”和“常闭”信号同时引出,或增加其它功能,此种情况,请按产品说明书具体接线。

      0 评论

    • 那么爱你 2017-05-10 12:44

      1、三线式无接点NPN型接线一般接线方式;在使用三线式感应开关时,一定要使用DC直流电源,注意黑色接线,错接会导致开关烧毁
      2、棕色线要接在正电位( ),蓝线接在负电位(-),黑色线串接负载再接至正电位( )。
      3、三线式无接点PNP型感应开关接线一般接线方式,在接线是一定要使用DC直流电源,注意黑色接线,错接导致开关烧毁,棕色线接在正电位 ,蓝色线要接在负电位- ,黑色线串接负载再接至负电位- ,另外以上两种型式分串联接线和并联接线方式。

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。