3条回答
刚好遇见你_8481 2017-05-09 15:32
空气能安装分两种:
1是一体机基本都是放在外阳台上(不建议使用主要是冬天会制冷,阳台和卧室之间封闭做不好的话冷风内灌降低室内温度,夏天就很舒服了当免费空调用)
2是分体机的安装分为两部分,一是外机根据水箱在室内的摆放位置基本需要占用一个空调外机的位置,或者直接用不锈钢支架架在外墙上,水箱一般来说根据室内结构或者装修前的计划可以安装在阳台,厨房,卫生间,楼顶平台,一楼室外,车库,地下室均可
你那么爱他_5924 2017-05-08 21:23
一,空气能主机的安装
1、空气能主机的安装与空调器室外机安装要求相同。可安装在外墙、屋顶、阳台、地面上。出风口应避开迎风方向。
2、主机与储水箱之间距离不得大于5米,标准配置为3米。
3、主机与四周墙壁或其它遮挡物之间距离不能太小。
4、如果装雨棚保护空气能以防止风吹日晒,则应注意保证主机换热器的吸热散热不受阻碍。
5、主机应安装在基础坚实的地方,并确保直立安装,并用地脚螺栓固定。
6、控制面板不要安装在浴室,以免影响正常工作。
二,贮水箱的安装
1、贮水箱可随空气能室外机安装在室外,如阳台、屋顶、地面,亦可安装在室内。贮水箱必须坐地式安装,安装场合基础坚实,必须承受到500kg的重量,不可挂在墙壁上。
2、贮水箱附近,以及自来水管和热水管的接口上装有阀门。
三,水路连接
1、将出水接口用PP-R管按图与贮水箱相接,并用生料带密封。
2、将止回阀的一端与自来水管相连,另一端与贮水箱进水口接管相连。
3、注满水:打开自来水进水阀,打开热水管中出水龙头。开始注水,直至出水龙头有水溢出时方为注满,关闭出水龙头。贮水检漏,确保不漏水即可。
四,制热管连接
1、在贮水箱与空气能主机之间的墙上钻一个Ф70的管道孔,孔应稍微向外侧倾斜。将连接及一定长度的电缆用塑料扎带包扎好,穿过打好的管道孔,两边套上穿墙管护套。
2、取掉水箱粗细连接管上的封头盖帽,分别将粗细连接管拧到贮水箱粗细连接管上的接头上,用扳手用力拧紧。
3、拧下主机高压阀和低压阀的粗细连接管口的封头盖帽,将粗细连接管的另一端拧到水箱的工质进口,工质出口的粗细连接管的管口上,用扳手用力拧紧(注:粗管连接三通阀与水箱的上接头)。
五,电器的连接
1、所配插座必须可靠接地。
2、所配电源插座容量应符合不同型号主机的电流功率要求。
3、将水温传感器探头装进水箱中部的探头管内,并加以固定。
六,管路排气
1、从低压阀和高压阀的调节口上拆下盖帽。
2、将真空泵接口接到注氟口。
3、确保真空度合格,抽空时间不少于20分钟。如果不便抽空,可以使用R22制冷剂外排空,并检漏,同时排空所残留制冷剂气体余压不超过0.05MPa。
4、用内六扳手沿逆时针方向转动低压阀和高压阀的阀芯至完全打开!!!重新盖好所有盖帽,并拧紧。
5、 检漏:用肥皂水检查各管子连接处及各盖帽口,是否有泄漏,若有,须用扳手拧紧至不漏,绝对不允许有泄漏现象。