3条回答
涂洪英 2017-05-02 20:14
1、区分使用照度和维持照度的关系2007年11月开始实施的《体育场馆照明设计及检测标准》(JCJ 153?2007)中规定的照度标准值是使用照度值,与国际照明委员会(CIE)标准一致。初始照度、使用照度和维持照度的关系E使用=0.8E初始 E维持=0.8E使用=0.64E初始2、区分不同类型比赛场馆的照度要求在照明设计时应根据不同的运动项目,运动场地的大小,实际使用中最高应用级别等情况选择相对应的照明标准值。出于照明节能的考虑,不宜进行超级别设计。能达到国家规定的标准就可以了,并非越亮越好。目前ABC论文坊体育场馆照明设计指标普遍偏高,存在片面追求光亮和装饰效果的思想,应加以控制和纠正。文献[2]规定了不同体育项目以及综合体育场馆的照度标准。3、区分同一场馆不同位置的照度要求体育场馆照明除比赛场地照明外,还有观众席照明和应急照明。每种类别照明的目的不同,应按照要求分别设计,满足节能的要求。例如现行的“非对称的照明系统”的设计新概念,提出在体育场主摄像机侧照明设施提供规定的垂直照度值,而在相对一侧的垂直照度可为该值的60%,使总的照明投资得以降低。4、区分同一场馆不同使用功能的照度要求按照国际惯例,体育场馆兼顾体育赛事、训练和其他文化活动,因此,照明系统要按照不同功能的要求设置灵活可变的控制系统,如引入PLC或者智能化光控制系统,可以方便地利用软件程序改变照度和色温,在节能的前提下,达到不同的照明效果。5、切合实际用途设置照明现行的体育场馆最高照明标准是HDTV转播照明,限于举行国际重大比赛的体育场馆。对于一般用途的体育场馆不可能进行HDTV转播,所以也就不需要这样的照明效果。在白天自然光较强,或在深夜人员很少时,应能够方便地用手动或自动方式关闭一部分或大部分照明,有利于节电。采用分组控制,将天然采光充足或不充足的场所分别开关,以利调节照度。
孔珍 2017-05-02 20:13
亲,这个我不是很清楚,我不是专业人士,你可以找一个搞装修的问问,我在网上搜了一下,具体的数据如下:体育馆的照明标准:水平照度(场地地面):1500Lx 垂直照度(主摄像机方向):1000Lx 水平照度均匀度:U1=Emin/Emax>0.5U2=Emin/Eave>0。6 垂直照度均匀度:U1=Emin/Emax>0.4U2=Emin/Eave>0.5 光源色温:6000K>Tk>4000K 显色指数:Ra>85 观众席水平照度:375Lx 观众席垂直照度:250Lx 贵宾席水平照度:750Lx 贵宾席垂直照度:500Lx
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.