3条回答
请叫我雷锋 2017-05-06 00:34
1、石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能和等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa;吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。
观察和尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。
2、石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。
观察检查。
3、石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。
检查进场验收记录或施工记录。
4、石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。
检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。
5、石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。
手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。
6、金属框架和连接件的防腐处理应符合设计要求。
检验方法:检查隐蔽工程验收记录。
7、石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。
观察和检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
8、石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致。
检查隐蔽工程验收记录。
9、各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。
检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
10、石材表面和板缝的处理应符合设计要求。
观察检查。
11、石材幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。
观察和尺量检查;检查施工记录。
12、石材幕墙应无渗漏。
在易渗漏部位进行淋水检查。
xhp613 2017-05-05 19:04
a.材料进场使用必须严格按照材料报审程序执行。材料检验结果必须符合设计要求。
b.检验批划分必须符合施工规范要求,检验批的评定结果应为合格,检查检验批质量验收记录。
c.检查是否按照设计变更要求进行修改、设计变更程序是否符合要求。
d.受力钢筋的品种、规格、级别和数量必须符合设计要求
e.钢筋接头型式必须符合设计要求;机械连接、焊接接头必须在施工前进行工艺检验;现场接头必须按照施工规范要求抽样检验。接头位置必须符合施工规范及设计要求;
f.保护层厚度必须符合设计要求,必须有可靠的保护层控制措施。
g.对箍筋加密区长度、位置,锚固长度及边缘约束构件等抗震构造进行说明。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。