3条回答
刚好遇见你_8481 2017-05-01 16:09
规范的标准很低,穿管暗敷,什么线都可以,只有保护层的厚度要求。
穿钢管明敷,再涮防火涂料,或者用耐火金属线槽,用普通导线也能满足要求。普通电缆包防火带,涮防火涂料,明敷也能满足要求。现在的设计图省事,一律用阻燃和耐火,也无可厚非。并没有说强制的,但从安全角度出发(我指的是设计的安全角度),一类高层消防负荷有条件时,最好用NH线,其余用ZR线。
Hzl_8542 2017-04-30 18:12
民用建筑
5.1建筑分类和耐火等级
5.1.1民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。民用建筑的分类应符合表5.1.1的规定
5.1.1民用建筑的分类
住宅建筑高度大于54M的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑)(现规范为十九层及十九层以上的住宅)建筑高度大于27M,但不大于54M的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑)(现规范为十层至十八层的住宅)建筑高度不大于27M的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑)(现规范为一至三层为低层住宅,四至六层为多层住宅)
公共筑高度大于50M的公共建筑
2、建筑高度在24M以上部分任一楼层建筑面积大于1000㎡的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑(包括商住楼,现规范中商住楼使任一面积超过1500㎡)
3、医疗建筑、重要公共建筑(医疗建筑不分高度,统一归为一类)
4、省级及以上的广播电视和防灾指挥调度建筑、网局级和省级电力调度建筑(设计时需要参考特定建筑规范来做,现规范仅是达到与制定规范不冲突相协调)
5、藏书超过100万册的图书馆、除一类高层公共建筑外的其他高层公共建筑
1、建筑高度大于24M的单层公共建筑
2、建筑高度不大于24M的其他公公共建筑