4条回答
Hzl_8542 2017-06-22 06:43
一、硅酸钙板吊顶施工工艺
简介:硅酸钙板吊顶主要优点是质轻、防水、吸声、施工简单。
1)材料要求;硅酸钙板的规格、性能指标符合设计和相应的验收规范要求。吊顶所需的龙骨、吊杆及配件满足设计和图籍规范中的规定。
2)主要施工工具;电锯、无齿锯、射钉枪、手锯、手刨子、钳子、螺丝刀、扳子、方尺、钢尺、钢卷尺等。
3)施工条件和相关环境 ;墙身四周弹好吊顶的 50cm水平标高控制线,并核查完毕。
安装完顶棚内的各种管线及通风道,确定好灯位、通风口及各种露明孔口位置。并核对吊顶高度与其内设备标高是否影响。
检查所用的材料和配件是否准备齐全。在上龙骨之前必须完成墙面地面的湿作业项目。搭设好顶棚施工的操作平台架子。
硅酸钙板龙骨吊顶在大面积施工前,应做样板间,对顶棚的起拱度、灯槽、通风口的构造处理,分块及固定方法等应经试装并经鉴定后可大面积施工。
4.施工工艺
1)施工工艺流程:
弹线→划龙骨分档→安装龙骨→安装硅酸钙板
2)施工方法
a.弹线:根据楼层标高水平线,根据房间设计的吊顶标高,沿墙四周弹顶棚底标高水平线,并沿顶棚的标高水平线在墙上划好龙骨分档位置线。
b.安装吊筋:吊筋选用φ8吊筋,一端与L30*3*40(长)的角钢片焊接,另一端钢筋头套50mm长的丝扣,并用Ф8的膨胀螺栓固定到结构顶棚上,间距为1200mm-1500mm,靠墙处离墙面的距离为200-300mm,当遇到通风管道较大,超过吊杆的间距要求时采用角钢架做主龙骨。安装吊筋前必须刷好防锈漆。
c.安装主龙骨:主龙骨选用UC38的轻钢龙骨,间距为1200mm~1500mm,安装时采用龙骨配套的挂件与吊筋连接,挂件要与吊杆的套丝固定好,要求螺丝帽超出丝杆10mm。必须拉线将主龙骨预先调整整齐、标高一致,检查无误后下道工序。
d.安装边龙骨:按墙面上的标高线在墙四周用水泥钉固定25*25烤漆龙骨,固定间距不大于300mm。安装边龙骨前需完成墙面腻子找平。
忆苦思幻 2017-04-28 21:35
1、依据平水线,根据吊顶的设计标高,在四周墙上弹墨线,弹线应清晰、位置应准确。
2、对局部吊顶房间,如原天棚不水平,吊顶是按水平作还是顺原天棚作,应在征求设计人员意见后确定 。
3、吊顶的主龙骨采用不低于30×50的木档,次龙骨不低于25×35的木档,边角料不得用于吊顶格栅,只能用作吊杆。
4、吊杆应通直,距主龙骨端部距离不得超过300mm。当吊杆与设备相遇时,应调整吊点构造或增设吊杆。
吊点间距应小于1.2m。
5. 纸面石膏板龙骨间距为400×400,层板龙骨间距为300×300,厨卫间扣板吊顶木龙骨间距不大于600X600,采用轻钢龙骨间距按材料要求施工。
6、边龙骨应按设计弹线的位置固定在四周墙上。
7、全面校正主、次龙的位置及平整度。
8.打木龙骨格栅应注意灯具位置,筒灯开孔处不得有木龙骨,吊顶及吸顶灯处应单独进行加固。
9.轻型灯具可吊在主龙骨上,重量大于3公斤的灯具或吊扇不得与吊顶龙骨联结,应另设吊钩。
10.纸面石膏板使用前必须弹线分块,板与板间留缝5-8MM。使用专用螺钉固定,螺钉头宜略埋人板面,并不得使纸面破损,沉入石膏板0.5-1MM。板周边钉距宜为150~170mm,板中钉距不得大于200mm。
11、纸面石膏板螺钉与板边距离:纸包边宜为10~15mm,切割边宜为15~20mm;四块石膏板拼接螺丝形状正好是个圆。
12. 打木龙骨格栅应注意灯具位置,筒灯开孔处不得有木龙骨。换气扇,浴霸及吸顶灯处应单独配制木框,进行加固。轻型灯具可吊在主龙骨上,重量大于3公斤的灯具或吊扇不得与吊顶龙骨联结,应另设吊钩。
13. 木龙骨封PVC扣板或铝扣板时,应注意板面不被损坏。
14. 暗灯带总高度一般为120-200。暗光带前档板应使用九厘板或双层五厘板或木工板,后档板使用五层板。
15.吊顶工程顶面水平误差应在5MM内,平面平整误差应在3MM内,接缝平直应在3MM内,接缝间距2MM内。
那么爱你 2017-04-28 14:37
pvc扣板吊顶安装工艺:
首先,安装流程:
PVC扣板龙骨放水平线→ 确定板材和龙骨的安装方向→ 安装吊筋、大吊→ 安装主龙骨→安装边龙骨→安装三角龙骨→安装PVC扣板→清理保护→验收。
其次,安装步骤:
1、根据设计的标高开始在四周的墙上弹线,在这里需要注意,弹线位置必须准确且线体清晰,其水平允许偏差±5mm。
2、沿着标高线固定边龙骨,其主要作用是做吊顶边缘部位的封口,边龙骨一般常用的规格为25*25mm。注意,此处所用到的边龙骨色泽应与PVC扣板相同,边龙骨多用水泥钉固定在墙柱上。
3、由于pvc扣板的每块都是已成型饰面板,通常是不能再切割分成小块的,所以为了保证吊顶饰面的完整性和安装可靠性,需要根据铝扣板和吊顶的面积尺寸规格来安排吊顶骨架的结构尺寸。
此处的PVC扣板饰面的布置基本遵从这几点:板块组合要完整,留边的四周要对称均匀,然后将安排布置好的龙骨架位置线画在标高线的上边。
4、主龙骨吊点间距,按设计推荐系列选择,中间部分应起拱,龙骨起拱高度不小于房间面跨度的1/200。主龙骨安装后应及时校正位置及高度。要控制龙骨架的平整,首先应拉出纵横向的标高控制线,从一端开始,一边安装一边调整吊杆的悬吊高度。待大面平整后,再对一些有弯曲翘边的单条龙骨进行调整,直至平整符合要求为止。
5、吊杆应通直并有足够的承载力。当吊杆需接长时,必须搭接焊牢,焊缝均匀饱满。进行防锈处理,吊杆距主龙骨端部不得超过300mm,否则应增设吊杆,以免主龙骨下坠,次龙骨(中龙骨或小龙骨下同)应紧贴主龙骨安装。
6、全面校正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装,检查安装好的吊顶骨架,应牢固可靠,符合有关规范后方可进行下一步施工。
7、安装PVC扣板时,应把次骨调直。扣板应平整,不得翘曲,吊顶平面平整误差不得超过5mm。
小小小帅 2017-04-27 18:20
一、准备工作
1.轻钢龙骨吊顶工程在施工之前要先其熟悉施工现场
在轻钢龙骨吊顶工程施工现场则需房间干净,洞口与支架标高进行交接检验;对吊顶内设备、管道的安装与管道试压进行验收。
2.轻钢龙骨吊顶工程在施工装修房屋前,除去了熟悉施工现场外,还要熟悉施工图与装修设计说明。
3.做好各项施工记录、搜集好各类相关文件。
进场验收记录和复验报告、技术交底记录,以及材料的产品合格证书、性能检测报告。
4.以设计要求选择龙骨以及配件、罩面板,材料品种、规格、质量都应符合设计要求而进行。
5.对于板材中的有害物质进行复检,检测结果应符合国家环保标准。
6.对吊顶工程中的预埋件,如钢筋吊杆、型钢吊杆进行防锈处理。
二、轻钢龙骨吊顶施工工艺流程
顶棚标高弹水平线—划龙骨分档线—安装水电管线并调试—安装主龙骨—安装次龙骨—安装罩面板→安装压条。
三、施工要点
1.弹线:用水准仪在房间内每个墙角上抄出水平点,弹出水准线。
2.固定吊挂杆件:通常情况下,固定吊挂杆件采用膨胀螺栓固定吊挂杆件,不上人的吊顶,其吊杆长度小于1000,可采用φ6吊杆,则大于1000mm,则应采用φ8吊杆,其应还要设置反向支撑。
3.安装边龙骨:在安装边龙骨时应按设计要求弹线,其沿墙上的水平龙骨线把L形镀锌轻钢条用自攻螺丝固定在预埋木砖上,而将其砼墙(柱)可用射钉固定,其间距不可大于吊顶次龙骨的间距。
4.安装主龙骨其间距在900~1000mm,应吊挂于吊吊杆,平行安装于房间长向,其跨度大于15m以上的吊顶,应在主龙骨上,每隔15m加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固。
5.安装次龙骨:次龙骨与主龙骨应该紧贴在一起,其间距应在300~600MM,用T形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上时,次龙骨两端应搭在L形边龙骨的水平翼缘上。
6.安装罩面板: 石膏板的长边应沿纵向次龙骨铺设;自攻螺丝与纸面石膏板边的距离,用面纸包封的板边以10~15mm为宜,切割的板边以15~20mm为宜。其饰面板应在自由状态下固定,避免弯棱、凸鼓的现象出现。