    • 柠檬_6149 2017-04-26 09:24

      新型玻璃幕墙施工方法是:
      材料准备:根据图纸和工程进度,编写详尽的材料订货供应计划单。
      施工工具:检测所有的机具,确保性能良好。可以正常的使用。
      技术准备:了解图纸,将相关图集、质量检验标准以及也内业资料所需要用到的表格都准备就绪。
      测量放线:根据相关单位提供的数据,对已完工的土建结构进行测量。对比数据是否有偏差,然后找出幕墙立柱与建筑轴线的关系。
      预埋件:根据图纸,对施工现场进行测量,确定预埋的安装位置,打钻安装预埋部件。要求预埋的部件,标高差异不得高于九毫米。左右位移不得超过两厘米。
      连接角码安装:在操作的过程中,根据实际情况确定施工方式。如连接角码端部无法焊接钢板,那么切短角码,增设焊缝长度同样可以解决问题。
      立柱安装:先把芯套插入立柱内,然后再立柱上打孔。将链接角码用的不锈钢螺栓安装在立柱上。然后用防腐垫片隔开。将立柱顶和测量时所定的标高控制线水平,另一焊工把连接角码临时点焊在预埋钢板上,然后调整立柱位置。在第一条立柱准确无误之后,把上一层立柱套入下一层立柱芯套中。然后点焊固定。其他几个位置重复相同的工作步骤。立柱安装高度偏差不得超过三毫米。相邻两根立柱之间的距离偏差不应该大于两毫米。
      横梁制作安装:用水准仪将楼层标高线引到立柱上,然后以楼层标高先为基准,在立柱侧面标出横梁位置。然后将横梁两端的连接件和弹性 橡胶垫安装到预设位置上。所有部件安装ok之后,要确定部件是否牢固?接缝是否严密?安装的过程是否遵守自下而上的规律?调整、校正、固定。如有尺寸偏差,是否在合格范围内?
      结构玻璃装配组件制造安装:确定玻璃块在立面上的水平、垂直位置。且主框格上划线。用压块把玻璃板块固定在主框格上,压块的间距不得大于三十厘米。装压块的时候,注意钻孔。
      耐候硅酮密封胶嵌缝:安装就绪之后,用清洗剂将玻璃及插槽充分清洗干净。等到干燥之后,注胶。注意每条缝隙的注胶要在一次性完成。且不要污染玻璃或者其他部件。注胶完成之后,要把多余的胶抹掉。
      清洗:所有工序完成之后,在彻底清洗一遍玻璃幕墙。
      竣工验收:验收标准参照最新版《玻璃幕墙工程技术规范》

      0 评论

    • 你那么爱他_5924 2017-04-25 22:11

        菱形玻璃幕墙施工方法:1. 铝型材截面开口部位的厚度不应小于3.0mm,闭口部位的厚度不应小于2.5mm; 2.型材:应进行表面粉末喷涂处理。型材的品种、级别、规格、颜色、断面形状、表面粉末喷涂厚度等。 3. 玻璃用硅酮结构密封胶固定在副框上,副框再用机械夹持的方法固定到主框格。

      0 评论

    • Hzl_8542 2017-04-25 20:42

      你好
      1先根据图纸进行玻璃尺寸的定购,主要是把尺寸发给厂家进行定制,此时的玻璃尺寸必须非常精确,因为点玻的玻璃一般都需要经过钢化,而钢化以后的玻璃是不允许进行切割的。
      2定位放线确定基层钢锚板位置,我们工地上的点玻用的是钢锚板做的基层,定位准确位置后就可进行安装基层木板了,一般是上下各进行安装,采用化学螺栓固定,或者采用化学螺栓和膨胀螺栓十子对打方式来固定钢锚板。做钢锚板定位的时候记得要消除累计误差。
      3耳板焊接,耳板的作用是作为主挺和钢锚板的桥接作用,耳板根据设计要求选用厚度,一般都是采用双面耳板中间夹住钢主挺的。
      4主挺安装,我们工地主挺采用的是无缝钢管的,与基层锚板进行连接时采用钢销连接。
      5钢材除锈刷防腐涂料,做好以上的安装程序后就可以开始除锈了,可以采用喷沙除锈,砂纸除锈,酸洗除锈等,然后在基层上刷红丹防锈漆两遍,刷的少了会返锈的。
      6钢材表面刷面漆,面漆根据图纸要求不同而刷不同的油漆,通常有瓷漆,金属氟碳漆等。至少两遍否则盖不住底漆的。
      7安装不锈钢接驳爪,接驳爪根据图纸要求的大小进行选择并安装,玻璃工程应用规范里和玻璃幕墙技术规范里规定玻璃打孔距离离玻璃边缘不得小于10cm,一般的接驳爪都是按照不小于这个的尺寸进行制作的,如220,250等。
      8安装玻璃,用手动吸盘安装,这时候注意玻璃与其他面层的收口问题,以及放水问题。
      9验收结束。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 7天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 23天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。