图书馆的照明工程有哪些设计规范?

文杨 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 赵华诀 2018-06-29 15:38

      以下内容援引自【孙氏照明设计】,转载请注明:

      在笔者的概念中,图书馆照明应该分为:图书馆主厅照明设计、阅览室照明设计、书库假照明设计三项,下面,我们一一来分析。

      首先、学校图书馆照明设计的一般要求:

      1、图书馆中主要的视觉作业是阅读、查找、藏书等。照明设计除应满足照度标准外,应努力提高照明质量,尤其要注意降低眩光和光幕反射。
      2、阅览室、书库装灯数量多。设计时应从灯具、照明方式、控制方案与设备、管理维护等方面考虑采取节能措施。
      3、重要图书馆应设置应急照明、值班照明或警卫照明。应急照明、值班照明或警卫照明宜为一般照明的一部分,并应单独控制。值班或警卫照明也可利用应急照明的一部分或者全部。
      4、图书馆内的公用照明与工作(办公)区照明宜分开配电和控制。
      5、对灯具、照明设备选型、安装、布置等方面应注意安全、防火。

      其二、阅览室照明设计

      1、阅览室照明设计一般可采用一般照明方式或混合照明方式。面积较大的阅览室宜采用分区一般照明或混合照明方式。当采用分区一般照明方式时,非阅览区的照度,一般可为阅览区桌面平均照度的1/3~1/2。当采用混合照明方式时,一般照明的照度宜占总照度的1/3~1/2。

      2、阅览室灯具布置:灯具布置对照明效果有一定的影响:

      a.为减少直接眩光影响,灯具长边应与阅读者主视线方向平行,一般多与外侧窗平行方向布置。
      b.面积较大的阅览室,若条件允许,宜采用两管或多管嵌入式荧光灯光带或块形布灯方案,其目的是加大非干扰区,减少顶棚灯具的数量,增加灯具的光输出面积,降低灯具的表面亮度,提高室内照明质量。
      c.阅览室多采用混合照明方式。阅览桌上的局部照明也宜采用荧光灯。局部照明灯具的位置不宜设置在阅读者的正前方,宜设置在左前方,以避免产生严重的光幕反射,提高可见度。

      其三、书库照明设计要求

      1、对书库照明的一般要求:

      书库照明中,视觉任务主要发生在垂直表面上,书脊处的垂直照度宜为200lx。书架之间的行道照明应采用专用灯具,并设单独开关控制。

      2、书库灯具选择:

      书库照明一般采用间接照明或者具有多水平出射光的荧光灯具,对于珍贵图书和文物书库应选用有过滤紫外线的灯具。一般安装高度较低,应有一定的限制眩光措施,开启式灯具保护角 不宜小于10º,灯具与图书等易燃物的距离应大于0.5m。

      另外,书库灯具不宜选用锐截光型灯具,否则会在书架上部产生阴影,也不宜采用 无罩的直射灯具和镜面反射灯具,因为它能引起光亮书页或光亮印刷字迹的反射,干扰视觉。

      3、书库灯具安装方式

      书架行道照明专用灯具一般安装在书架问行道上空,多为吸顶安装。有条件可嵌入式安装。灯具安装书架上形成一体,具有较大的灵活性,但应采取必要的电器安全防护措施。开架书库及阅览室内的单侧排列的书架,可采用非对称光强分布特性的灯具向书架投射照明。此种安装方式,不仅可使书架照明取得良好的效果,也不会对室内的阅读者产生眩光干扰。

      如上便是学校图书馆照明设计、阅览室照明设计的全部内容。部分内容援引自网络,由孙氏照明设计整理发布,转载请注明。

      2 评论

    • 陈本海 2017-04-24 20:10

      图书馆建筑照明标准值是根据对我国六大区的46所图书馆照明调研结果,并参考原国家标准、CIE标准以及一些国家的照明标准经综合分析研究后制订的。1、所调查的阅览室大部分为省市图书馆和部分大学图书馆,半数以上阅览室照度在200~3001x之间,平均照度在3391x,而原标准高档照度为3001x,CIE标准为5001x,美国和俄罗斯均为3001x.根据视觉满意度实验,对荧光灯在3001x时,其满意基本可以。又据现场评价,150~2501x基本满足视觉要求。根据我国现有情况,本标准一般阅览室定为3001x,国家、省市及重要图书馆的阅览室、老年阅览室、珍善本、舆图阅览室定为5001x.2、根据陈列室、目录厅(室)、出纳厅的照度普查结果,半数以上平均为2001x,原标准高档为1501x,而国外标准在200~3001x之间.3、根据书库的调查结果,多数照度在1501x以下,除美国照度较高外, x日本和俄罗斯在50~751x之间。4、工作间的照度,调查结果多数平均在200~3001x之间,而原标准高档为3001x,考虑图书的修复工作需要,本标准定为3001x.5、各房间一眩光值(UGR)和显色指数(Ra)是参照CIE标准《室内工作场所照明》S008/E―2001制订的。

      0 评论

    • fffaa 2017-04-24 20:07

      图书馆是学习的场所,因此图书馆照明要保证阅读、写字拥有足够的亮度。图书馆照明宜选择接近自然光效的光源,避免频闪和眩光,提高学习的舒适性和保护视力。阅览室的书面照度要达到300-1500lx,宜选用T8或T5荧光灯光源,配置荧光灯格栅灯盘或者T5或T8荧光灯支架。从节能的角度,可以考虑选择T8LED日光灯做光源,节能、环保、长寿,减少维护费用。

      0 评论

    • 邓展鹏 2017-04-24 20:07

      照明是利用各种光源照亮工作和生活场所或个别物体的措施。利用太阳和天空光的称“天然采光”;利用人工光源的称“人工照明”。照明的首要目的是创造良好的可见度和舒适愉快的环境。图书馆的书库照明中,视觉任务主要发生在垂直表面,书脊处的垂直照度宜为200lx。书库照明宜采用漫反射的格栅灯盘,对于珍贵的图书或文物书库,应选用有过滤紫外线的光源。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 14小时前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 14小时前
    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 5天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 6天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。