3条回答
刚好遇见你_8481 2017-04-21 09:23
1、验收标准
按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300规定进行外墙外保温工程施工质量验收。
外墙外保温工程分部工程、子分部工程和分项工程划分如下:
分项工程应每500~1000㎡划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批;每个检验批每100㎡应至少应抽查一处,每处不得小于10㎡。
2、主控项目验收
外墙外保温系统及主要组成材料性能应符合(JGJ144-2004)《外墙外保工程技术规程》的要求。检查方法:检查型式、检验报告和进场复检报告。
保温层厚度应按图纸设计的要求。检查方法:插针法检查
聚苯板薄抹灰系统与聚苯板粘结面积应符合(JGJ144-2004)的要求。检查方法:现场测量。
3、一般项目验收
聚苯板薄抹灰系统和保温浆料保温层垂直度和尺寸允许偏差及抹面层和饰面层分项工程。应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》的规定。
现浇混凝土分项工程施工质量应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定。
有网现浇系统抹面层厚度应符合(JGJ144-2004)规程要求。检查方法:插针法检查。
系统抗冲击性应符合(JGJ1400-2004)规程要求。检查方法:在保护层施工完工后28d进行。应根据抹面层和饰面层性能的不同而选取冲击点。采用摆动冲击。取钢球从静止开始下落的位置与冲击点之间的高差等于规定的落差。
倒叙_7629 2017-04-18 15:15
外墙保温允许偏差:
它不称为“厚度的允许偏差”,称其为:当实测芯样厚度的平均值达到设计厚度的95%及以上且最小值不低于设计厚度的90%时,应判定保温层厚度符合设计要求;否则,应判定保温层厚度不符合设计要求。
节能保温浆料的厚度,确实会影晌隔热保温的的效果,必须要检验其保温层厚度是否符合设计要求。看《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007中给出了,附录C 外墙节能构造钻芯检检方法。为达到平整度要求,厚度差10~30mm多有可能,故不能用允许偏差这个概念。同时又规定“必要时也可采用其他方法加以判断”即不钻芯也可,仍以平均值达到设计厚度的95%及以上且最小值不低于设计厚度的90%判定。
那么爱你 2017-04-18 10:47
1、施工质量检查方法与标准
(1)每道工序完成后,用2m平板靠尺检查各方向的平整度,用线坠尺检查垂直度,标准为垂直与夹带度偏差不大于3mm。
(2)保温层的厚度偏差用针刺法检查,测定保温芯板实际厚度是否符合设计要求。
(3)随机抽样检查,每100㎡抽查点,若该点不符合设计要求,则增加抽样检查点为每30㎡设一点,并做好记录,待作数理统计,评定质量。
(4)施工操作中的质量控制检查,由质量检查员组织进行,应控制施工质量的全过程,重点控制工序的质量,合格后方可进行下道工序施工。
2、工程质量评定验收标准
(1)墙体表面光洁平整、无修补痕迹、无接茬、观感好。
(2)阴阳角垂直方正、符合质量规定要求。立面垂直度及表面平整度允许偏差应符合相关规定。
3、整体墙表面无空鼓、无裂缝、无斑点、色泽均匀。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。