低压配电柜怎么接地

关禄青 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Hzl_8542 2017-04-11 22:45

      您好,低压配电柜接地方法:容量小于100KVA要求接地电阻小于或等于10欧,大于100KVA以上要求接地电阻小于或等于4欧。但是本人认为电阻越小越好了,但是很不容易达到要求的,我配过的箱还没有用一起测试过,也不是那么严格的。但是我干的住宅的的接地是必须用仪器测量的,基本都是差不多那样吧。

      1 评论

    • Qyana 2017-04-13 09:43

      你好,低压配电柜接地方法:
      1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接;
      2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接;
      3、与箱体连接的金属穿线管也必须与箱体有可靠电气连接(简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接连通);
      4、箱内电器部件须接地的部分,也要与PE排连接;
      5、所有需要配出的回路中的地线,均由PE排引出。
      正确操作接地线,才能发挥接地线的价值作用,才是安全防范的基础。
      希望我的回答能帮助你。

      0 评论

    • 刚好遇见你_8481 2017-04-12 19:11

      (1)柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。
      (2)安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。

      0 评论