水电安装预算报价怎么做

萗芬 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 无聊老爷爷 2017-04-16 12:05

      1、强电工程预算
      强电安装需要用到的材料有PVC线、厚冷弯管、电线、分线盒等几种,一般阻燃管内穿线数量为三根,多于三根需要按照长度计算,5-10元一米,开关拆装底座盒价格在5-15元一个,4平方米的电线每超出一米就加收10元左右。明暗管线按米计算的话,明管价格为40-60元/米,暗管的价格为50-70元/米。
      2、弱电工程预算
      弱电工程项目所需要的材料有PVC线管、厚冷弯管、电线(电话线、网线、电视线、音响线、视频线等线材),安装的价格为:电视线、网线以及电话线都是单独穿管,不用另算多穿线的费用,开关插座底座价格也在5-15元一个,如果需要另外增加信息集成盒,每套价格为150-200元左右,弱电管线的明管价格为22-40元/米,暗管价格为30-50元/米。
      3、水路工程预算
      水路改造需要的材料有上下水管(20PP-R、50PVC管)、弯头、热水管、等径和异径管套。其中上下水管的安装无论是明装还是暗装,价格大概在50-70元/米,如果水管的长度超过约定的长度则每米加收10元。需要在墙上打孔的则承重墙每个孔为40-60元,非承重墙大概价格为30-50元一个。
      4、人工费预算
      人工费用一半都是按天计算的,而且由于各个地区的装修行情不同,人工费在不同地区也有差异。按照现在的市场行情来看,水电安装的人工费大概在200-300元左右,装修经验丰富的师傅收取的费用也就越高,但水电改造的质量也更有保障。
      希望我的回答对您有帮助。

      0 评论

    • 刚好遇见你_8481 2017-04-12 19:49

      装修水电改造之前,业主先做个整体预算,花多少钱做到心中有数。家庭水电改造费用大致上分为五大项:
      1、装修材料费。
      装修材料费在装修支出中所占比例最大,是影响装修造价的最主要因素。装修投入得越多,装修材料费的比例越大。市场上各种装修材料种类繁多,且等级、质量差别非常大。选择什么档次的装修材料,直接决定了装修费用的高低。装修的项目和工程量的多少是影响造价的直接因素。如做多少橱柜、吊什么样的顶、做什么造型等,都会对造价产生影响。
      2、人工费:每个工人每天的工钱乘以人数和天数,就可以得出人工费的总数。
      3、设计费。
      4、管理费:装修公司在装修过程中,出车、出人协助买料、进场监工、协调各方面所需的费用。
      5、利润。
      希望对你有所帮助。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2017-04-11 23:35

      1、水管管路开槽:施工方法、先弹线,再开槽。管路开槽按要求必须是平行线与垂直线(如有水电施工图的对照施工图更好)。须平行走线的管路一律控制在60-90厘米高(从地面算起),有水龙头的管路必须垂直。深度控制在4厘米。线槽开好后施工负责人记好开槽管路尺寸、位置。方便以后洁具安装时知道管路的位置。      
      2、水路管道安装:用材要求、PPR管、铝塑管。三年前大多数用户买铝塑管,这两年用PPR管用户的比较多。管道又分冷水管与热水管专用。暗藏管道杜绝使用镀锌铁管。首先,通过施工图施工人员与业主商量水域位置与使用功能。安排水电师傅排放安装好所有的水龙头及用水位置。如有施工图可根据施工图安排放置。施工图水路功能久缺不到位的,和业主沟通增加水路使用功能。      
      3、水路管道检查:水路管道检查至关重要,这相关以后的水路安全隐患问题。我们通常用试压的方法做管道检查。试压是管道检查渗漏的方法之一,先用赌头将所有内丝赌死。用压力表打压(家装一般12个压)试水。打压之后检查所有管道所有接头。第二种方法就是上了赌头之后,打开水闸二天二夜,第三天检查所有接头。本人一般采取前面那种方法。      
      4、电线线路开槽:施工负责人在与业主商量好用电功能与要求之后,与电工师傅交底,弹好平行与垂直线开槽。放好开关插座底盒。插座类距地面40厘米开槽,挂式空调插座距地面2.2米开槽,开关距地面1.2—1.4米开槽。开关插座底合安装要弹水平线开槽。厨卫间须根据设计的使用功能进行弹线开槽。      
      5、电线电路布线:用材要求、2.5—6平米以上铜芯线、16mm以上线管。布线要求:大部分电工师傅在电路布线中,没有考虑将强电与弱电,开关、空调插座与电器插座分开走线。所以开槽也节省了大批工序。强电与弱电的要求布线在最底限度下相隔30厘米,空调插座专用6平米以上的电线分组,电器插座专用4平米分组,开关2.5平米以上专用分组。空调线组距地面2米以上走线。
      希望对你有帮助

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 7天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。