    • 无聊老爷爷 2017-04-10 21:49

      无机复合材料保温板施工步骤;
      矿渣找坡——砂浆找平——防水卷材——保护层——挤塑泡沫隔热保温——隔离层——细石砼刚性防水,希望我的回答对您有帮助。

      0 评论

    • 一点留恋 2017-04-10 21:30

      1.施工准备
        基层墙体经过工程验收达到质量标准,施工前应将基层墙面的灰尘、污垢、油渍等清洗干净表面达到平整。
        2.施工要点
        (1)无机活性墙体保温隔热材料A级不燃绿色节能产品配置 按照产品与水重量比1.5:1的比例,搅拌机搅拌后放置5-15分钟达到适宜操作即可。
        (2)无机保温材料A级不燃绿色节能产品使用
        先用清水将基面墙面的灰尘和油污处理干净并达到适度湿润后,将搅拌好的直接批抹于基层墙体上或已施工过的水泥砂浆面上。第一遍均匀密实将墙体覆盖,厚度在10mm左右,当第一遍材料的含水率大约在50%时,可进行第二遍批抹,批抹厚度掌握在10-20mm之间。达到粘结牢固、不空鼓、不开裂。
        一般施工厚度在20mm内可一次性批抹完成,厚度在30mm内可二次批抹完成,也可做内外复合施工,既可省掉内外粉刷水泥砂浆的材料成本费用和人工费,又可节省施工工期,达到一举多得。初凝时间为2小时左右,全部工序当天完成,七天后便可粘贴面砖,十天后便可做涂料饰面。
        若基层墙体为混凝土剪力墙时,使用需提前一天做常规界面砂浆甩浆处理,建议剪力面接逢处挂网(玻纤网或镀锌钢丝网),以缓解基层墙体材料因澎胀收缩系数不同而出现问题。
      希望我的回答能帮到你。

      0 评论

    • Hzl_8542 2017-04-10 00:23

      无机复合材料保温板施工方法:
      1、基层表面应无粉尘和无油污及影响粘结性能的杂物.
      2、热天或基层干燥即可基层吸水量大时应用水湿润,使基层达到内湿外干,表面无明水.
      3、将保温系统专用界面剂按照水灰比1:4搅拌均匀,批刮于基层上,并拉成锯齿状,厚度约为3mm,或用喷涂方法也可.
      4、将无机保温砂浆按照水灰比1:1搅拌成浆体,应搅拌均匀,无粉团.
      5、将无机保温砂浆根据节能要求进行粉抹,2cm以上需分次施工,2遍抹灰间隔应在24小时以上,用喷涂方法也可以.
      6、将抗裂砂浆涂抹于保温砂浆上,厚度为2MM。
      7、在抗裂砂浆表面挂上抗碱网格布     
      8、最后在抗碱网格布上再次涂抹2~3MM厚度的抗裂砂浆
      9、保护层施工完毕后,养护2-3天(视气温而异)即可进行后序饰面层施工.